В каких случаях следует предусматривать плавку гололеда

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2018, 11:43 #1
В каких случаях следует предусматривать плавку гололеда
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

В каких случаях следует предусматривать плавку гололеда на ВЛ и требуется ли предусматривать плавку гололеда в цепях 110 кВ на ОРУ-110 кВ подстанции
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 2559
 
Непрочитано 01.10.2018, 16:05
1 | #2
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Плавку гололеда рекомендуется предусматривать на проводах ВЛ напряжением до 220 кВ включительно, проходящих в IV—V и особых районах по гололеду, а также в районах с интенсивной и частой «пляской» проводов.
Все элементы, входящие в электрическую схему плавки должны быть рассчитаны на токи плавки с учетом допустимых перегрузок. Элементы оборудования, перегрузка которых превышает допустимую, должны быть заменены или зашунтированы на период плавки. Допустимая кратность перегрузок силовых трансформаторов на подстанции определяется в зависимости от предшествовавшего плавке режима нагрузки и времени плавки.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 06:25
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Плавку гололеда рекомендуется предусматривать на проводах ВЛ
То есть, надо полагать, на открытой части подстанции на ОРУ-110 кВ плавку гололеда не рекомендуется предусматривать. И это прописано в нормативных документах, например в ПУЭ.
Пускай на проводах образуются снежные наросты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:18
#4
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Для ВЛ п. 2.5.16 ПУЭ. и п. 1.4. РД 34.20.511

для подстанций плавка гололеда не предусмотрена ни одним НТД, наверное потому, что нет опасности обрыва ошиновок за счет незначительных гололедных нагрузок по сравнению с нормативными нагрузками при расчете электродинамической устойчивости ошиновок подстанций.
powerchief вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях следует предусматривать плавку гололеда

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? semak Технология и организация строительства 20 03.03.2020 09:17
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? semak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 09.10.2015 14:50
В каких случаях в проекте нужно предусматривать инструмент для обслуживания? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 8 18.02.2014 08:39
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46