Непрочитано 04.10.2018, 17:47
Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии
Stass
 
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9

Stass вне форума Вставить имя

Много где читал, что при выборе ТТ по току. Номинал ТТ должен быть больше или равен максимального тока установки.
Но согласно ГОСТ 7746-2001 п 6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
И в таблице указано, что ТТ со значением номинального первичного тока 15, 30, 75, 150, 200, 300, 600, (А) в обязательном порядке должны выдерживать наибольший рабочий первичный ток, равный соответственно, 16, 32, 80, 160, 200, 320, 630, (А). То есть получается максимальный ток установки может быть больше номинала ТТ.
В моем случае согласно ТУ
Максимальная нагрузка 165 кВт, Сила тока максимальная 258 А, категория 3
Можно поставить, возможно 250 но по нему нет информации в ГОСТ 7746-2001 в таблице 10. Есть 200А и 300А. соответственно не понятно какую максимальную нагрузку должен держать 250 согласно ГОСТА
По расчету согласно п.1.5.17 ПУЭ проходит и 250 и 300 даже 400.
Соответственно ясно, что только 200 нельзя ставить и ниже.

Помогите разобраться как правильно согласно нормативов подобрать трансформатор
какой трансформатор нужно ставить если Сила тока максимальная 258 А ?
Просмотров: 2024
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 10:30
#21
Stass


 
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Напутали, наверное, что-то. Нет таких минимальных токов у электронных счетчиков. Дайте ссылку
Да возможно, сейчас не найду. Из какого-то примера расчета в инете брал и там ссылались на характеристики счетчика меркурий, при менее 0,5 он может давать не верные показания
Согласно ПУЭ да I мин вторичной обмотки ТТ 0,1А. Если больше то КТТ незавышен

Последний раз редактировалось Stass, 10.10.2018 в 10:36.
Stass вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:39
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,555


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Согласно ПУЭ да I мин вторичной обмотки ТТ 0,1А. Если больше то КТТ незавышен
я знаю 100 сравнительно честных способов завысить минимальный ток (почти с) только если приспичит и заставят считать по честному то с завышенным Ктт получится лажа
То что заказчик потом увеличит мощность и не хочет менять ТТ это его проблемы, не так уж сложно поменять ТТ, все равно коммутационную аппаратуру менять
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 10:42
#23
Stass


 
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я знаю 100 сравнительно честных способов завысить минимальный ток (почти с) только если приспичит и заставят считать по честному то с завышенным Ктт получится лажа
То что заказчик потом увеличит мощность и не хочет менять ТТ это его проблемы, не так уж сложно поменять ТТ, все равно коммутационную аппаратуру менять
Ок как считать по честному ? из исходных данных 165 кВт по 3-й категории. Есть проектируемое оборудование но оно еще не утверждено и меняется.
Какие трансы вы бы поставили ?
Stass вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:48
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,555


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Какие трансы вы бы поставили ?
165/1,73/0,38/0,94=267 А, на вводе если вставка 315А, если автомат возможны варианты, 300/5 ставим и все.
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2018, 11:02
#25
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Какие трансы вы бы поставили ?
Выше давал расчет по требованию п. 1.5.17. ПУЭ , выбор 40 и 5% , и п.6.3. РМ-2559, соответствие минимальному вторичному току счетчика. ТТ-300/5 проходит.
powerchief вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел учета ХВС с помощью ТЭМ-104: нужен ли термопреобразователь на трубопроводе ХВС? Павел_22 Отопление 3 23.03.2017 08:55
Требуется РП электроснабжения узлов учета системы водоснабжения PaulXAXA Поиск исполнителей 0 31.01.2017 23:10
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Установка силовых трансформаторов тока ANTOXA Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2008 15:09

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||