незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2010, 14:44 #1
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление?
Елена_
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 3

В апреле 2010 сдали подъезд. Лестница единственная и не застекленная, т.к. незадымляемая типа Н1. Зимой у нас до -40С и снег, лестница полностью открыта. Эксперты,скажите свое мнение, пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проект.jpg
Просмотров: 2538
Размер:	49.7 Кб
ID:	42403  

Просмотров: 17176
 
Непрочитано 16.07.2010, 16:50
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Очень забавное проектное решение. По нашим Бел. нормам " ТКП 45-2.02-22-2006 Пункт6.5.3
Не допускается размещать выходы из незадымляемых лестничных клеток во внутренних углах наружных стен здания (рисунок 6.30) и устраивать проемы в нормируемых простенках наружной воздушной зоны лестничной клетки типа Н1. "
И вообще у вас не лестница Н1...Так, как данного типа лестница является лестничной клеткой вход в которую осуществляется через воздушную зону. В вашем случае фактчиески наружная лестница 3 типа, которая находится на улице и не защищена от атмосферных осадков.

Лично я не эксперт, но смею предположить, если у вас такая беда с климатом, то от осадков думаю, можно было бы частично защититься путем устройства жалюзи, которые бы предотвращали попадание осадков на лестницу. А то кратина может получиться "гололед" маслом.
Мало того, подозреваю, что по российским нормам (по крайней мере по ДБН) делать путь эвакуации через лифтовой холл нельзя. В Беларуси можно, но при определенных условиях. Ну , а стеклить не в коем случае нельзя, т.к. вы в этом случае лишаете вашу едва ли лестницу Н-1 воздушной зоны и свойства незадымляемости. Хотя на практике, я думаю, в России в стране неограниченных возможностей невозможного все возможно В Украине к примеру тоже любители произвол творить, а потом дома от газа взрываются....я пока там жил нац.флаги два раза припускали в знак траура. Техника безопасности и строительные нормы для того, чтобы оберегать, а иногда и спасать жизнь... у нас(вас) же в погоне за увеличением продаваемой площади плюют на нормы по эвакуации и тем самым на жизни людей. Потому как людей у нас не ценили не при царе...не при советах (хотя наверное именно при совке и блюлись нормы)и тем более не при нынешних условиях непуганного капитализма.

Проект - просто сказочный. Я такого для СНГ еще не видел. имеется в виду лестн.лифтовой узел, а сами планировки квартир обыкновенные к ним ничего не имею.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 18:45
#3
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Не выполняются требования ФЗ 123 "Технический регламент пожарной безопасности"
1) ст. 89 п.3 п.п. 2
2) ст. 40 п. 3 п.п.1 Ваша лестница не является лестницей типа Н1, так как не имеет открытого перехода через незадымляемую воздушную зону на лестничную клетку. Она классифицируется как лестница 3-го типа-наружняя открытая. Но по требованиям СП 1.13130.2009 п.5.4.7 (СНиП 31-01-2003 п.7.2.5) такие лестницы допускаются в IV и IIIВ климатическом районе, в зданиях высотой менее 28 м.
Требования СНИП 21-01-97 (если проект выполнен до вступления в силу Регламента) аналогичны, там это ст.6.9 и ст.5.15.
Если убрать двери и перегородку между коридором и лифтовым холом, позиция 1 снимется, при условии, что ограждения и двери лифтов являются противопожарными преградами. А по 2-й позиции, если только сделать её Н2 или Н3 (застеклить её) , но тогда необходимо будет делать подпор воздуха либо в лестницу, либо в тамбур.

Последний раз редактировалось guran, 17.07.2010 в 18:51.
guran вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 18:00
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


дык если нет заполнения в проемах
то ее можно характеризовать как наружная приставная лестница
или нет
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 18:43
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


вот и я чото тупо уставился на план. ищу лестницу с балкончиком.
балкончики вижу, лестницу вижу, а связи нет
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2010, 22:32
#6
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Елена, чтобы дать более точный ответ, надо знать этажность дома и климатический район.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 03:42
#7
Елена_


 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 3


16-ти этажное здание. Центральная Сибирь, г.Красноярск.
Елена_ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 06:30
#8
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Сочинский проект в Красноярске, слов нет. Предлагаемое решение - ограждать лестницу и устраивать подпор воздуха в тамбур-шлюз. Т.е. делать лестницу типа Н3. И место есть для вентшахты подпора. В этом случае достаточно будет одного тамбура вместо двойного, как сейчас. И дверь в тамбур сделать не со стороны лифтов, а напротив из коридора.

Последний раз редактировалось guran, 19.07.2010 в 06:49.
guran вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 09:59
#9
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


двойной тамбур делали судя по всему изходя из норм при входе на 1-м этаже, где требуется двойной тамбур, чтобы не было "подсоса" в лифтовых шахтах.
Согласен с решением по поводу Н3. Другое дело, что надо и ответственных за такое строительство взывать к ответу... если это возможно. В России среди девелоперов много криминала...так шо дешевле может подскользнуться на обледеневшей супеньке этой чудо лестницы, чем кончить на пере за правду.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 10:20
#10
Елена_


 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 3


Спасибо огромное за ответы.
Елена_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02