Непрочитано 22.06.2017, 10:59 #1
Молниезащита насосной пожаротушения по РД
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Коллеги, добрый день! Столкнулся с такой интересной ситуацией. Пришел проект на проверку по электрике насосной пожаротушения. Там написано, что маолниезащита выполняется по III категории. На крыше сетка, и контур заземления. Но есть помещение, площадь которого <30% от общей. Там хранится дизельное топливо. Категория ВII и РД требует I категорию для таких зданий. В чем вся "соль" - над уровнем земли находится небольшая часть. А под землей - все основное, включая резервуары, помещение с дизельным топливом и самим дизелем. Над землей - 3м на 4м и в высоту 3м сооржение. Под землей - 25м на 10м. Можно ли тут делать сетку или нельзя? или необходимо отдельный молниеприемник для этого всего?
Просмотров: 3339
 
Непрочитано 22.06.2017, 11:25
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


По РД 34.21.122-87: п.1.3 - Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории.
Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания, молниезащиту всего здания, допускается выполнять по II категории независимо от категории остальных помещений.
п.2.11 При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6.

Делал подобный объект, сделали сетку на кровле надземной части, вывели токоотводами к наружному контуру (вертикальные заземлители в треугольник). Так же и смонтировали. Экспертиза, технадзор замечаний по этому поводу не выдали.
Категория III указана неверно, должна быть кат.II.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 13:05
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Там хранится дизельное топливо. Категория ВII
Согласно ПУЭ
7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).
Интересно, какие горючие пыли или волокна выделяет диз. топливо. Скорее всего должно быть
7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 13:35
#4
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Скорее всего должно быть
В проектной организации категория определена как ВII, и тут ничего не поделаешь - определили так определили.


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Категория III указана неверно, должна быть кат.II.
Спасибо за ответ! Тоже склонялся именно к такому варианту. А как вы считаете, есть какая привязка к тому, над уровнем земли или ниже уровня земли находится сооружение для определения категории молниезащиты и ее организации?
DenveRus37 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 14:01
#5
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Считаю, что молниезащита нужна для только для надземных объектов. Лидер молнии стремится по кратчайшему пути от "-" к "+".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1381137528_1.jpg
Просмотров: 49
Размер:	11.5 Кб
ID:	190055  
mavik вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 09:34
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


у емкости с топливом наверняка будет дыхательный клапан, вот его нужно теоретически защищать
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 16:54
#7
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
у емкости с топливом наверняка будет дыхательный клапан, вот его нужно теоретически защищать
Это верное замечание, причем зона будет хорошая, а тут скорее всего молниеприемник придется ставить
DenveRus37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниезащита насосной пожаротушения по РД

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 Минька Машиностроение 2 19.03.2013 10:32
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей роман 1224 Технологические решения (ТХ) 1 14.05.2012 00:36
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения Олюша Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2011 18:59