| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > LIRA-2016. Коэффициент использования больше единицы - этот элемент недогружен или перегружен?

LIRA-2016. Коэффициент использования больше единицы - этот элемент недогружен или перегружен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2016, 13:19 #1
LIRA-2016. Коэффициент использования больше единицы - этот элемент недогружен или перегружен?
Oskar___
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86

Доброго времени суток, лировцы!


Заказали обследование на здание находившееся в консервации НИИ "...". В ответ пришел отчет, в котором коэффициент использования больше единицы - это недогружен. Сказали что в ЛИРЕ САПР-2016 так.
Дословная цитата ответа:
"...Проверка железобетонных элементов конструкций многофункционального торгово-развлекательного комплекса «,,,,,,,,,,»выполнена в подпрограмме ЛАРМ-САПР многофункционального комплекса ЛИРА-САПР. Данная программа предназначена для определения и проверки армирования в стержневых и пластинчатых элементах в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”. Полная проверка несущей способности сечения производится на основе пособия к СНиП 2.03.01-84*:
· N, My, Mz – проверка на прочность от действия продольного усилия и двух моментов проводится на основе пп. 3.76-3.77(прочность), с учетом пп.3.50-3.53, 3.54-3.55 (прогиб);
· Mкр – проверка на кручение от действия крутящего момента проводится по Сахновскому (1959) на основе параграфов 37-38 (стр 231-236).
· Qz, Qy – проверка на прочность от действия перерезывающих сил проводится на основе п.п. 3.30-3.41.
· Открытие трещин – проверка на открытие трещин проводится на основе п.п. 4.7-4.10.
При проверке продольной арматуры учитывается совместное действие продольной силы и трех моментов. При проверке поперечной арматуры учитывается совместное действие крутящего момента и двух перерезывающих сил. Результаты проверки выводятся в виде коэффициентов использования. Коэффициент использования отражает процент использования выбранного элемента по рассматриваемому критерию. Т.е. k=1,0 - это когда элемент используется на 100%, если коэффициент k<1,0 – то элемент перегружен, при k>1 – недогружен...."


Правда ли это, или нам почему то впаривают?
Заранее спасибо за ответ.
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Просмотров: 4005
 
Непрочитано 14.11.2016, 14:43
#2
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Результаты проверки выводятся в виде процента использования. Т.е. больше единицы - элемент перегружен.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 12:53
#3
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Спасибо за ответ! Если интересно, то многоуважаемые представители НИИ спутали коэффициент использования с коэффициентом запаса!
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 10:55
#4
svi

Проектирование энергообъектов
 
Регистрация: 11.08.2016
Москва
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Если интересно, то многоуважаемые представители НИИ спутали коэффициент использования с коэффициентом запаса!
Вот такие представители проектируют общественные объекты.
svi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > LIRA-2016. Коэффициент использования больше единицы - этот элемент недогружен или перегружен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38