Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2017, 11:21 #1
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.

Учебное здание вуза, 4 этажа+холодный чердак. Общая площадь 2911,9 кв.м.
Реконструкция существующего здания (усиление всего, по сути больше ремонт).

Не могу выбрать требуемую степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа (в состав включена профильная лаборатория министерства).
Выбрал класс функциональной пожарной опасности Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования.

СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" не содержит требований по необходимой степени огнестойкости здания.
Цитата:
Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф4.1) и высшего профессионального образования (Ф4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м.
Это всё, что есть. Остальное в пункте относится к Ф1.1.

Предыдущие проектировщики безосновательно приняли в ПД степень огнестойкости II.

Прошу помочь с определением требуемой степени огнестойкости и самое главное как это обосновать.
Эскпертиза ГГЭ


Дополнительный вопрос.
В составе реконструируемого здания вуза расположены кафедры, лаборатории, морг и всего 3 учебных класса. Можно ли классифицировать здание как Ф4, не уточняя до Ф4.2 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2017 в 11:52.
Просмотров: 6644
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:16
1 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно ли классифицировать здание как Ф4, не уточняя до Ф4.2 ?
А что смущает в Ф4.2? Наличие отдельных помещений не относящихся к основному классу? Так это бывает повсеместно. Здание в целом все равно остается зданием образовательных организаций высшего образования. Исходим от назначения здания, а также от возраста, физического состояния и количества людей (люди пользующуюся учебными лабораториями те же самые), находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна (согласно ст.32 ч.1 ФЗ-123)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прошу помочь с определением требуемой степени огнестойкости и самое главное как это обосновать.
П. 6.7.1 и табл.6.9 СП2.13130.2012, собственно + что у Вас по противопожарным разрывам + расположение аудиторий (п.6.7.17 СП2)
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 06:09
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


были такие моменты: вот проектируешь (тем пущще реконструируешь) здание из кирпича и бетона, а оно маленькое
вроде и не нужна вторя степень, а она есть. в то же время если принять пониженую то можно там чтото отдельное из новодела сделать из голого металла, но с оглядкой на генплан
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая степень огнестойкости должна быть у здания? Jenya213 Пожарная безопасность 3 24.08.2015 10:20
Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий не надо зашищать? Olga11 Конструкции зданий и сооружений 4 27.08.2014 16:20
Пункт обслуживания подвесного дизелевоза - степень огнестойкости здания sen-sei Пожарная безопасность 1 20.08.2014 09:38
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15