Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005

Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2017, 07:14 #1
Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573

Доброго времени суток, коллеги.
В указанном СП (знаю, что не является обязательным) п. 12.5.5 рекомендует выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном). Разница в армировании выходит существенная, при переменном коэффициенте основная арматура 14, при постоянном - 18. В действующем же СП 22.13330.2011 в основном общие рекомендации, есть очень размытый п. 5.1.6, где гениальный проектировщик должен учесть все, что можно. Исходя из этого, думаю разумно учитывать худший вариант, как рекомендует СП 50, ведь авторы у действующего СП 20.13330 и рекомендательного СП 50-101-2004 по сути одни и те же, но в последнем написано конкретнее. А вы как считаете?

Последний раз редактировалось ник25, 19.10.2017 в 11:13.
Просмотров: 3902
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:47
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


"не обязательный СП" означает лишь, что инженер может пользоваться иными методами расчета, изложенными в иной технической литературе.
но может использовать методику СП, если хочет или если нет иного выбора.

а СП этот 2004г.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 09:50
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Это понятно. У нас в городе все считают в Кроссе и не заморачиваться, любопытно, как в других городах.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:54
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Кросс -> Скад
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 10:06
#5
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Кросс -> Скад
По осадке разница в 4 раза. Читал книгу питерских геотехников, они утверждают, что самый точный из методов расчета осадки, СНиПовский по методу упругого полупространства занижает осадку на 30 процентов от опыта наблюдаемых зданий.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:13
| 1 #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Читал книгу питерских геотехников, они утверждают....
1. Осадка по методу упругого полупространства является конечной, а ни кто из этих питерских геотехников еще не дожил до конечной осадки
2. Вам зачем это осадка? Осадка для подбора арматуры в плите - это одно, а посчитать среднюю осадку дома на плите - это соооовсем другое. Не стоит путать эти две задачи.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 10:18
#7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Осадка по методу упругого полупространства является конечной, а ни кто из этих питерских геотехников еще не дожил до конечной осадки
2. Вам зачем это осадка? Осадка для подбора арматуры в плите - это одно, а посчитать среднюю осадку дома на плите - это соооовсем другое. Не стоит путать эти две задачи.
Осадка за период около 15 лет уже больше, вряд ли потом пойдет подъем.
У нас экспертиза принимает осадку, посчитанную в Кроссе. А как по Вашему надо считать осадку для армирования плиты?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:29
2 | #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А как по Вашему надо считать осадку для армирования плиты?
Армирование подбирается на основании реактивного давления грунта. Реактивное давление зависит от жесткости строения и грунта.
Далее куда это вставить - задача проектировщика.
Проектировщик решает сам что ему выгодно по трудозатратам и полученному результату. Если это жилой сарай в 2-4 этажа или резервуар или что-то другое с небольшими давлениями (ну не буду долго расписывать): то хвать этого Кросса за глаза.
Если это что-то потяжелее, да с коечной жесткостью: то тут сам Скад с моделированием грунта уже объёмниками...
А если это уже что-то ответственное: то Скад лучше близко не подпускать к грунту.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 11:12
#9
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Армирование подбирается на основании реактивного давления грунта. Реактивное давление зависит от жесткости строения и грунта.
Далее куда это вставить - задача проектировщика.
Проектировщик решает сам что ему выгодно по трудозатратам и полученному результату. Если это жилой сарай в 2-4 этажа или резервуар или что-то другое с небольшими давлениями (ну не буду долго расписывать): то хвать этого Кросса за глаза.
Если это что-то потяжелее, да с коечной жесткостью: то тут сам Скад с моделированием грунта уже объёмниками...
А если это уже что-то ответственное: то Скад лучше близко не подпускать к грунту.

Посещал спец. курс по расчету фундаментов от СКАДа, у них вывод такой - подбор нижнего армирования плиты - по модели Пастернака, верхнего - по Винклеру с одним коэффициентом постели. Кросс - для подбора армирования надфундаментных конструкций высотных зданий. Ну т.е. то, о чем говорит СП 50.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а СП этот 2004г.
Точно, моя ошибка
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 11:40
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Посещал спец. курс по расчету фундаментов от СКАДа
это не не семинар НИИ ЖБ... кто такие разработчики Скада? Программисты в симбиозе с некими инженерами строительного направления. Что это за инженеры?
Не нужно воспринимать указания разработчиков программы, даже столь большой и распространенной, как указание в нормативах.
В каждой программе есть соглашение на использование, где программисты снимают с себя всякую ответственность.
А сколько глюков и ошибок я в Скаде за годы работы нашел, тьма...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 11:51
#11
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это не не семинар НИИ ЖБ... кто такие разработчики Скада? Программисты в симбиозе с некими инженерами строительного направления. Что это за инженеры?
Ну насколько понимаю, это те, кто разработал программу, в которой Вы считаете фундаменты, учитывая п.4)

Цитата:
Не нужно воспринимать указания разработчиков программы, даже столь большой и распространенной, как указание в нормативах.
Так я и сослался на норматив, СП 50. И они тоже.

Цитата:
А сколько глюков и ошибок я в Скаде за годы работы нашел, тьма...
Да, есть такое.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва Venice Железобетонные конструкции 4 01.06.2015 09:02
Расчет монолитной фундаментной плиты Darkvectra Лира / Лира-САПР 9 16.05.2013 18:09
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты Sorbus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2011 17:11
Расчет фундаментной плиты с "корытом" Engineer IA SCAD 2 30.12.2010 21:40