ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Можно сваю 4м выполнить, а можно 27м. Давление бетона будет разное, Вы правы. Но для чего это в нормах дифференцировать? А вот контроль давления в бетоноводе обеспечит минимально необходимое качество выполнения работ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Качество (отсутствие разрывов и сужений сечения) подтвердила эхолокация. С моей дилетантской точки зрения единственное что могло произойти это превращение сваи из-за недостаточного ( по нормам ) давления в бетоноводе из корневой в буронабивную.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью Последний раз редактировалось vyacheslav, 27.10.2017 в 13:35. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Или Вы путаете методику контроля качества выполненных работ с параметрами, направленными на обеспечение / достижение надлежащего качества. Или Вы говорите о другом и поэтому Вас не понимают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Если это принципиально для ответа на поставленный мной вопрос, то контроль качества буроинъекционных свай проводился методом акустической дефектоскопии программно-техническим комплексом Pile Integrity Tester PIT-W (США
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Это, что то сродни отказу забивной сваи при забивке на последнем метре погружения. Смысл примерно такой же. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Нет, этой проверки не делалось и если такая есть за вменяемые деньги - поделитесь, буду признателен.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Если вы не добились нужного давления в бетоноводе, то соответственно не создали нужное давление на грунт. Опрессовка проверяется давлением в бетоноводе. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
0,1МПА это не мой случай, а требования измененного СНиП. Это что, верно для любых грунтов?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Да для любого.
Просто при прочном грунте, при опрессовке, скважина практически не изменит своих геометрических размеров. При слабых грунтах окружающих сваю, давление опрессовки заставит (пропорционально прочности грунтов) расширить скважину в тех местах где слабый грунт и обожмет (уплотнит) его. В итоге в обоих случаях получится одинаковое напряженное состояние грунта вокруг сваи и под нижним концом. см. рис. 3.2. http://files.stroyinf.ru/Data1/48/48298/ P.S. По СНиП 2.02.03-85 (а так же в актуализированной его редакции СП 24.13330.2011) давление опрессовки буроинъекционных свай составляет 0,2-0,4 МПа. По СНиП 2.02.01-87 (а так же в актуализированной его редакции СП 45.13330.2012) давление опрессовки буроинъекционных свай составляет 0,2-0,3 МПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
испытывать нужно самые сомнительные сваи с точки зрения геологии и с точки зрения качества выполнения. хотя, проектировщик вправе указать добурить дублирующие сваи, где требования СНиП были нарушены при их изготовлении. но, если даже несущая способность будет достигнута, совершенно не значит, что в других случаях 0,1МПа достигать тоже не нужно, т.к. много факторов в этом уравнении, включая человеческий.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
2) Если при слабых грунтах не уменьшать давление в бетоноводе, то можно получить сваю с уширением в середине ствола, что также плохо как и сужение сечения. 3)Изменения в СНиП взяты на стр.48 пункт г)
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Каким образом это можно проконтролировать?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
забивка сваи на расстоянии от свеже уложенного бетона | TARGET | Основания и фундаменты | 5 | 01.04.2012 23:14 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок | AGV | Основания и фундаменты | 9 | 29.03.2011 13:37 |