Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Требуется выполнить пристройку к существующему зданию. Сотрудник предлагает выполнить раму по типу представленной на рис. ниже. Чтобы не передавать вертикальную нагрузку на стену сущ. здания сделать раму с консолями. При этом для минимизации сечений предлагается балку делать неразрезной, а колонны шарнирно опирающимися на балку, они разрезаются балкой. Тогда колонны центрально сжаты и сечение колонн квадратная труба 160х6, балка при этом - двутавр №40.
Шаг рам 6 м, полезная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2, перекрытие - монолитная плита по профлисту; снег 160 кг/м2, покрытие сендвич. Консоль предполагается прикрепить через опорное ребро с овальными отверстиями к кирпичной стене сущ. здания для раскрепления в плоскости.
Вопрос: можно ли разрезать колонны балкой? Можно ли таким способом минимизировать сечения колонн (если узлы делать традиционными жесткими, сечение колонн выходит значительно мощнее). Заранее спасибо всем за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 1.jpg
Просмотров: 297
Размер:	170.5 Кб
ID:	203397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 2.jpg
Просмотров: 327
Размер:	270.3 Кб
ID:	203398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 3.jpg
Просмотров: 212
Размер:	81.9 Кб
ID:	203399  

Просмотров: 4891
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:13
#21
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Узлы там тоже описаны, и по всему не самые заурядные.
А расчётная схема у ТС не корректная, надо консоли добавить. Раскрепление к существующему зданию убрать. Узлы полностью пересмотреть.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:34
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а узлы?
Дьявол - деталях, МК - в узлах.
Без узлов любая схемка просто архитектура.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 14:22
#23
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Если делать неразрезную балку и колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно, то как лучше решить данную задачу? Взгляните, пожалуйста, на файл расчета в ЛИРЕ. Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости и из плоскости, то у меня проходят колонны из квадратной трубы 180х8. Но как тогда лучше выполнить рамный узел сопряжения колонны из тр. 180х8 и ригеля из двутавра №40? Из плоскости перебивать колонны распорками не хочется, это здание гражданское, по-этому двутавровые колонны не годятся. Колонны из короба из швеллеров достаточно многодельны - руководство настаивает на колоннах из трубы.
Вложения
Тип файла: lir рама 12_06 труба.lir (18.4 Кб, 8 просмотров)
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 14:57
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 15:04
#25
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
Выходит так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 5.jpg
Просмотров: 67
Размер:	127.9 Кб
ID:	203452  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:20
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Выходит так:
- нет, надо выбрать несвободную раму.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:19
#27
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Цитата:
eilukha
- на сколько "вывернет"? На 2 мм? Это не страшно. Возможно, это даже хорошо, потому что снижает момент в колонне от поворота сечения балки.
Возможно и не страшно, только это должно быть подтверждено расчетом.
Снизить момент в колонне можно посредством устройства фасонок только к колонне.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:28
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
В принципе такая схема существует - см. Атлас стальных конструкций Ф. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг с. 142
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Взгляните, пожалуйста, на файл расчета
А чего схема так изменилась от первоначальной? Пролёт в 7 м иметь обязательно в гражданском здании?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.06.2018 в 18:38.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:40
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
а что меняет то?, если жесткости кирпичных стен будет достаточно и стены будут работать на эксплуатируемые нагрузки, в том числе и от металлического каркаса, кстати где то встречал что Д.Ж. могут служить кирпичные стены, только вот не помню для ж/б это было или металла, но суть не важно в принципе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:21
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно
Почему "не корректно"? Узлы просто нормально проработать.
Другое дело, что шарниры не рациональное решение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну Артем 01 Металлические конструкции 24 19.02.2015 16:46
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну Ann_T Основания и фундаменты 42 13.05.2014 20:08
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47