| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2010, 00:17 | #1 | |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 73157
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Ищи в поиске. Таких тем была уже куча.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну таким образом, чтобы поперечная ар-ра была внизу, лежала на выступающем ребре волны (обычно используем профнастил Н75 ГОСТ 24045-94), тогда у рабочей получается нужный контакт с бетоном. И вверху укладываем сетку (конструктивно). Толщина такого перекрытия 100 мм (для жилых и общественных зданий).
К сожалению, о наличии серий не знаю. В расчете профнастил не учитываем, используем лишь как несъемную опалубку. А плиту считаем как обычную плиту (подбор арматуры на ширину 1 м при расчетном пролете). Правда, надо помнить и о шаге под профнастил |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита? Защитный слой до рабочей арматуры требуемый и все тут. А говорил я о том, что при несимметричном рисунке профиля профнастила выгодно иногда и перевернуть листы,бетона при этом уйдет существенно меньше. Ну, или прорабу подсакзать это сделать
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Ищите в download и изучайте "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
а зачем облагораживать? подшить ГКЛ и делов... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Я расчитываю железобетон отдельно от профнастила, и соответственно подбираю арматуру. Но такой вопрос: профнастил нужно расчитать на вес свежеуложенного бетона, у меня пролет 6 м. и получаются большие прогибы, тогда я рассчитываю, поставив временные опоры, получается трех пролетная балка пролетом 2 м., по напряжениям и прогибам проходит, но потом же опоры убираются и остается один пролет 6м.Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?
Я подобрал основную арматуру d=14 по одной в каждом гофре, как укладывается поперечно ей арматура, ее надо гнуть по волнам гофров??? Последний раз редактировалось Jaroslav222, 26.01.2011 в 12:40. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
По поводу проектирования ж.б. плиты по профнастилу - я от этого отказался, как-то не особо выгодно получается. Простой профнастил в работу не включается, необходим специальный профнастил с выштампованными "зубчиками" которые и анкерятся в бетоне, но он дорогой и себя не оправдывает. Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить. Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой. |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Если я взял профнастил высотой 75, а бетон тоже высотой 75 от верха настила, и если армировать по вашему методу, получается жб плита высотой 75 мм, в сравнении как мне предлагали без профлиста брать высотой 180 мм.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
по моему методу так и получается.
По идее можно заармировать ребра плиты так как в типовой ребристой плите ... тогда нижняя часть бетона тоже включиться в работу, но будьте настороже - ваши идеи на чертежах могут не воплотиться на стройке, по этой причине я и не армировал бетонные выступы. Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 26.01.2011 в 14:24. Причина: дополнил |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Я ставлю в каждый гофр по вертикальному каркасику (снизу рабочий стержень, сверху - конструктивно) и объединяю их поверху распределительной конструктивной арматурой. Для фиксации нижнего рабочего стержня от горизонтальных перемещений в гофре при бетонировании, подвязываю к нему перпендикулярно горизонтальный коротыш, который упирается торцами в стенки гофра. А профнастил в расчете не учитываю - только как несъемная опалубка.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста | Artmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.01.2010 11:04 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Предварительно напряженное монолитное перекрытие | Abzorbo | Железобетонные конструкции | 31 | 05.02.2008 19:29 |