Фундамент под контейнер в сейсмическом районе
Kirillspec
 
Расчет АМС
 
Москва
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 113

Подскажите пожалуйста какой какой тип фундамента выбрать под контейнер-аппаратную в сейсмическом районе 9 баллов. Имеет ли смысл на сваях ставить или может чего попроще есть, например на фундаментную плиту с ж/б столбами?
Просмотров: 10120
 
Непрочитано 15.05.2010, 11:58
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Сейсмика на фундамент никак не влияет, даже 9 баллов. Сваи делать не стоит - при сейсмике от них толку ни какого. Фундамент тот же, что и в несейсмических районах. Единственно, что нужно проверить на сейсмику - анкерные болты.
 
 
Непрочитано 15.05.2010, 15:15
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


Контейнер можно вообще бросить прямо на "землю". Ну, если пожелаете, приделайте салазки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:27
#4
Kirillspec

Расчет АМС
 
Регистрация: 11.03.2008
Москва
Сообщений: 113


Ясно. Спасибо за ответы! На "землю" бросить наверное не получится, т.к. вроде как требуют что б на 0.7м от земли он возвышался.
Kirillspec вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 10:14
#5
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Всех с наступающим! =)
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
можно вообще бросить прямо на "землю"
А можно это как-то обосновать грамотно?
Есть насосная станция контейнерного типа 2,4х6м в плане, высота 2,6м. Хочу поставить её на два блока ФБС (опереть на них по краям по балочной схеме), уложенных плашмя на спланированной площадке. Ничего, кроме как посчитать среднее давление под блоками и заявить, что оно мало, не приходит в голову.
Подскажите, пожалуйста, кто знаком с вопросом, как быть с фундаментами под такие сооружения, которые позиционируются как мобильные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вагон 1-1.jpg
Просмотров: 2864
Размер:	16.5 Кб
ID:	64362  

Последний раз редактировалось Kandello, 12.08.2011 в 10:20.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 11:48
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


А весит этот контейнер сколько? Наверное тонн 40+, если возникает необходимость рассуждения
Цитата:
кроме как посчитать среднее давление под блоками и заявить, что оно мало
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 12:02
#7
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Да ну откуда там 40 тонн? Вес около 5 тонн выйдет вместе со всем оборудованием.
Вопрос возник у меня от того, что это ВНС, а не просто бытовка. Плюс народ хочет их использовать на территориях с сейсмичностью 9 баллов.
Просто даже интуитивно понятно, что можно её кинуть на землю - и никуда она не денется, но всё-таки хотелось бы опереться на нормативы в этом вопросе.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 12:35
#8
baggi80


 
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40


По моему если в техзадании на установку контейнера ничего не регламентируется можно бросать на землю............
baggi80 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 12:54
#9
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


такие контейнеры очень не рекомендуется ставить на блоки. надо или плитный фундамент или сварную раму на сваях. иначе контейнер перекосит и дверь не откроется. был уже опыт, даже швы сварные рвутся, если оборудование тяжелое. в плане сейсмики, намного важнее надежно закрепить оборудование внутри контейнера
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2011, 08:55
#10
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Оборудование не тяжёлое. Два насоса по ~150 кг. За совет по креплению спасибо, учту.
Получается, необходимо делать жёсткий фундамент, чтобы при сейсмике наш контейнер не покорёжило. Жёсткость самого контейнера не принимается во внимание в принципе?
И по идее нужно к фундаменту тоже анкериться, правильно? Простая установка на фундамент не подходит?

Просто насосная задумывалась как мобильная/модульная. То есть, с возможностью быстрого/лёгкого передислоцирования. При необходимости устройства свайных фундаментов этот момент усложняется. Хотя, с другой стороны, понятно, что при землетрясении незакреплённую насосную стихия будет швырять как заблагорассудится. Дилемма..

Последний раз редактировалось Kandello, 15.08.2011 в 09:18.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 09:57
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Почему то мне казалось что временные сооружения не обязательно считать на сейсмику... Хотя может и надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 12:42
#12
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Временные здания контейнерного типа, устанавливаемые в уровне земли, точно не рассчитываются на ветер.
Насчёт сейсмики не встречал упоминаний.
Просто боюсь как бы трубы не порвало при тряске. Или может достаточно сделать вводы/выводы с возможностью трубы "играть" в гильзе?

Хотя, так подумать: сильно ли спасёт жёсткий фундамент трубы от порыва..
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2018, 00:39
#13
Игорь Ломтев


 
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48


а как учитывать глубину промерзания?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Временные здания контейнерного типа, устанавливаемые в уровне земли, точно не рассчитываются на ветер.
Насчёт сейсмики не встречал упоминаний.
Просто боюсь как бы трубы не порвало при тряске. Или может достаточно сделать вводы/выводы с возможностью трубы "играть" в гильзе?

Хотя, так подумать: сильно ли спасёт жёсткий фундамент трубы от порыва..
А надо учитывать глубину промерзания или можно сделать песчаную подсыпку или бетонную подготовку и лить плиту монолитную?
Игорь Ломтев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под контейнер в сейсмическом районе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34