dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент трения бетон-грунт

Коэффициент трения бетон-грунт

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2007, 17:35 #1
Коэффициент трения бетон-грунт
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

finn вне форума Вставить имя

Подскажите пожалуйста где посмотреть коэффициенты трения бетона по различным грунтам.Может кто видел в какой-либо литературе. В конкретном случае интересует коэф. трения бетона по суглинку тугопластичному,но хотелось бы иметь такие данные и на будущее
Просмотров: 30021
 
Непрочитано 11.12.2007, 17:51
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658


Посмотрите в табл.2.2:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение.jpg
Просмотров: 11317
Размер:	48.8 Кб
ID:	1450  
AMS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 12:29
#3
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Посмотрите в табл.2.2:
спасибо
finn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2007, 16:06
#4
JENY


 
Регистрация: 31.08.2006
ЧЕБОКСАРЫ
Сообщений: 30


а не могли бы вы сказать из какой книги этот лист и может она есть в электроном виде у кого нибудь. уж очень заинтересовала данная книга.
JENY вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.09.2008, 19:03
#5
arser

аспирант, инженер
 
Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
Сообщений: 14
Отправить сообщение для arser с помощью ICQ


А не мог бы ли кто-нибудь подсказать где можно найти источник, описывающий методику нахождения сил трения по высоте ж/б сваи, приведенных в СНип 2.02.03-85
arser вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.09.2008, 09:57
#6
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 671


arser, в одной старой книге читал, что данные значения получены по результатам множественных исследований, проведеных в полевых условиях. Для каждого грунта были выведены средние показатели в зависимости от типа, состояния и глубины заложения. Книга дома, по памяти автора не скажу.
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.09.2008, 21:15
#7
arser

аспирант, инженер
 
Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
Сообщений: 14
Отправить сообщение для arser с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
arser, в одной старой книге читал, что данные значения получены по результатам множественных исследований, проведеных в полевых условиях. Для каждого грунта были выведены средние показатели в зависимости от типа, состояния и глубины заложения. Книга дома, по памяти автора не скажу.
Буду признателен за информацию о книге. Если возможно, можно кратко описать как и что они снимали, с помощью каких приборов?
arser вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2008, 11:06
#8
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 671


Взял из книги Э.В. Костерина "Основания и фундаменты" (дома другая).
Т.е. данные таблицы СНиП полученны по результатам множественных проведенных и обработанных статических испытаний свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Приборы и методика испытаний приведены в ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94)
П.С. Сейчас значения в СНиП немного уточнены, но в общем сходство очевидно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: res.jpg
Просмотров: 5413
Размер:	106.4 Кб
ID:	10355  
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.09.2008, 19:59
#9
arser

аспирант, инженер
 
Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
Сообщений: 14
Отправить сообщение для arser с помощью ICQ


Спасибо)
arser вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.09.2008, 20:29
| 1 #10
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 398


А я считал, что коэфф. трения бетона по грунту равен тангенсу угла внутреннего трения грунта.
-mavlin- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:19
#11
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 446


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Посмотрите в табл.2.2:
Подскажите, что за книженция?
Nagay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2010, 10:25
#12
Анастасия Филимонова

строительство
 
Регистрация: 29.09.2009
Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Анастасия Филимонова с помощью ICQ


Подскажите, пожалуйста, существует ли более-менее официальный источник (нормативный документ), из которого можно взять коэффициент трения бетона по грунту?
Анастасия Филимонова вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2010, 11:05
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,104


А вам для чего? Если по подошве, то Мостовой СНиП 2.05.03-84
Цитата:
в расчете на сдвиг следующие значения коэффициентов трения кладки о поверхность:
скальных грунтов с омыливающейся поверхностью
(глинистые известняки, сланцы и т.п.) и глин:
а) во влажном состоянии 0,25
б) в сухом состоянии 0,30
суглинков и супесей 0,30
песков 0,40
гравийных и галечниковых грунтов 0,50
скальных грунтов с неомыливающейся поверхностью 0,60
А если по шпунтовой то надо поискать наверное в СНиП 2.06.07-87
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2010, 11:13
#14
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,081
Отправить сообщение для Sid Barret с помощью ICQ


Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", п.6.8 (для скальных грунтов)

По остальным грунтам надо смотреть нормативку по инж. защите территорий (под рукой нет сейчас)
Sid Barret вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.03.2010, 21:13
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,384


Цитата:
Сообщение от Анастасия Филимонова Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, существует ли более-менее официальный источник (нормативный документ), из которого можно взять коэффициент трения бетона по грунту?
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) табл.142
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:59
#16
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
Отправить сообщение для RamZeSII с помощью ICQ


СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" табл. 17
RamZeSII вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.06.2011, 14:58
#17
Andrey P

инженер-строитель
 
Регистрация: 25.01.2007
Алматы, Республика Казахстан
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Посмотрите в табл.2.2:
Может все-таки кто-то знает из какой лит-ры от сканирован лист?
Andrey P вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.06.2011, 15:23
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,092
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Andrey P,
это в Астану писать надо
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:11
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,625
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А кто знает коэффициент трения бетона по бетону?
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2011, 13:19
#20
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,232


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
А кто знает коэффициент трения бетона по бетону?
Камня по камню - 0.5
Для бетона - зависит от качества поверхности. Может быть и 0.3 и 0.7
Если считаете на сдвиг - проще сделать небольшую искусственную неровность (шип-паз) чтоб ничто никуда не уехало.
Серёга - Bilder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент трения бетон-грунт

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Коэффициент трения бетон-бетон Ashfall Железобетонные конструкции 7 14.12.2007 17:45
Коэффициент инфляции Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 1 14.05.2006 16:57

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы