Непрочитано 26.05.2016, 14:07 #1
Какими требованиями по пожарной безопасности руководствоваться?
RomanKrupin
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48

Здравствуйте!
Имеется пристрой к зданию.
Кровля выполнена рулонной с утеплителем из минеральной ваты.
Расположение окон основного здания на фото.
Думаю, из-за того близости окон, не соблюдаются пожарные требования (ведь кровля выполнена из горючих материалов), но требований толком не могу найти. Нашел только требования к жилым зданиям.
Сейчас листаю ФЗ №123 пока что не нашел.
Подскажите, пожалуйста, требования.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160525_115501.jpg
Просмотров: 57
Размер:	219.6 Кб
ID:	171076  

Просмотров: 2762
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:16
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от RomanKrupin Посмотреть сообщение
Думаю, из-за того близости окон, не соблюдаются пожарные требования
А вы кем являетесь для этого объекта? Просто так требования вы не найдете, сперва нужно функциональное назначение здания и пристройки определить, там уже определитесь с объемами, противопожарными преградами и материалами
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 14:21
#3
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А вы кем являетесь для этого объекта? Просто так требования вы не найдете, сперва нужно функциональное назначение здания и пристройки определить, там уже определитесь с объемами, противопожарными преградами и материалами
Подрядная организация. Обследование кровли выполняем.
Обследуемое здание - столовая (Ф3.2). Столовая является пристроем к зданию АБК.
RomanKrupin вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:49
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ну если фигурирует как пристройка, то должна отделяться от основного противопожарной преградой, см. ст 87-88 ФЗ-123

----- добавлено через ~4 мин. -----
И если делите на отсеки, то читайте СП 2 раздел 5.4, в частности п. 5.4.8
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 20:10
#5
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
должна отделяться от основного противопожарной преградой
А если заменить кровлю на мембранную негорючую?
RomanKrupin вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:32
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Я не особо силен в пожарке, но если это именно противопожарная стена, то я бы четко следовал п. 5.4.13, иначе можно пробовать мудрить с высотой выступа и группы горючески материалов, перекрытие 1го типа и т.п., может чего и можно за уши притянуть
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какими требованиями по пожарной безопасности руководствоваться?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования по пожарной безопасности к зданию проходной (КПП) FRAER Пожарная безопасность 7 30.06.2020 13:40
Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"? Svkklassik Архитектура 3 10.10.2014 14:28
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности? cfif999 Пожарная безопасность 8 11.02.2014 20:40
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35