Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Ув. коллеги мне на экспертизу пришел проект в котором применен безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна". Здание 27 этажей. Одиночные сваи d1000 мм под колонны. В сваях отсутствует арматура, даже конструктивная, только выпуски в колонну. По заверениям автора проекта, все должно стоять! Какое Ваше мнение про такой тип фундамента?

Последний раз редактировалось depak, 23.03.2009 в 19:33.
Просмотров: 23171
 
Непрочитано 11.03.2009, 19:55
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Хм... 27 этажей... выпуски под колонну - жесткое защемление колонны в свае... а какие усилия на сваю? Знать надо. Может у них и нет момента в свае...
Да и схемку здания глянуть бы. Может там диафрагм просто завались, вот и нет моментов колоннах
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 19:58
#3
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


acid, По словам автора бетонное сечение сваи выдерживает эти моменты. Но у меня все равно есть осторожные сомнения в данном типе фундамента.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:41
#4
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Эээ... для экспертной оценки надо бы расчеты автора посмотреть . Пусть покажет расчетную схему здания с нагрузками, усилия, расчет бетонного элемента и т.п., имхо. Что значит "по словам автора"?!
GAE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 20:43
#5
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


GAE, Расчеты автор не предоставляет. Заверяет на словах.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:44
#6
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Ну дык пусть представит! В чем проблема? У эксперта сомнения - пусть опровергает!
GAE вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:45
#7
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Может там диафрагм просто завались, вот и нет моментов колоннах
а под диафрагмами что ??? и что то ни слова про ядро жесткости .
без схемы или планчика каркаса действительно тяжело соображать .
таких авторов "мутного" расчета надо запинать по самые мама не горюй . скорее всего делалось как всегда - стадия П выпускается на коленке в надежде того что на рабочке будет норальный пересчет . иногда приходилось идти на поводу у своего шева и делать также , а когда экспертиза требует расчет - в мыле что то стряпать .
depak , там расчетом скорее всего и не пахнет . Пишите в замечания что бы предоставили результаты расчета
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Simonoff, 11.03.2009 в 20:50. Причина: хорошая мысля приходит опосля
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:50
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
GAE, Расчеты автор не предоставляет. Заверяет на словах.
А зуб дает?

Хотя почему бы и нет. Вон буровые платформы да и мосты стоят и ничего (правда там диаметры раз в 5-10 больше). У меня обычно в таких случаях сомнение. Буровики обычно не выдерживают ось. С ростверком это не страшно, а вот с колонной??
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:50
#9
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Точно! Конструктивную схему надо прояснить.

Да и расчет бетонного эл-та:

СП 52-101-2003

8.3.5 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:

- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

- в бетонных стенах под и над проемами;

- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:09
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Точно! Конструктивную схему надо прояснить.

Да и расчет бетонного эл-та:

СП 52-101-2003

8.3.5 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:

- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

- в бетонных стенах под и над проемами;

- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%.
не путайте надземные конструкции и буровые сваи - для них разные нормы. и потом они могут быть просто бетонными, а не ж/б.
что касается моментов - схема то может быть и шарнирно опертая. а за счет связевого каркаса и диафрагм жетскости обеспечивается пространственная жетскость здания и устойчовость его под различными сочетаниями нагрузок.
Но это все предположения - без схемы каркаса - вся эта ветка пустая болтовня.
Если уважаемый depak настоящий Эксперт(с большой буквы), то нужно уметь обосновывать свои замечания и уметь задавать вопросы не только авторам проектов, но и на форуме ;-)
 
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:15
#11
Levital


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 16


Если свая-колонна предусмотрена для строительства подземных этажей полузакрытым способом, то армирование необходимо в любом случае. Подробнее о сваях-колоннах можно узнать на сайте Инженерного бюро Юркевича.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
МОСКВА-1984 ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА ГОССТРОЯ СССР
"4.1. Армирование буроинъекционных свай выполняется по расчету или назначается конструктивно. " Армирование любого ж/б элемента должно быть не менее минимального % по СНиПу, иначе такой элемент считается бетонным и не применим для 27этажного здания.
Что касается расчетов, то проектировщик обязан по требованию заказчика предоставить дополнительные материалы по проектированию, в т. ч и расчетную часть проекта. См. "Состав, порядок разработки,
согласования и утверждения проектной документации для строительства".
Levital вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:15
#12
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


То ЛИС

СП 52-101-2003

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, выполненных из тяжелого бетона классов по прочности на сжатие от В10 до В60 без предварительного Напряжения арматуры и эксплуатируемых в климатических условиях России, в среде с неагрессивной степенью воздействия, при статическом действии нагрузки.

Свод правил не распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, покрытий автомобильных дорог и аэродромов и других специальных сооружений.

P.S.

А где сказано, что тут буроинъекционные сваи?
GAE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 21:40
#13
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Схема
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Колонны на -6.900.dwg (1.04 Мб, 1916 просмотров)
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:02
#14
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


допуски на сваи - полдиаметра в плане.
буровики набурят свои дырки, покажут снип "все в допуске, все ok" и уйдут, а как вы будете ставить на такую сваю колонну?
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:02
#15
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


ИМХО , так под 27 этажный дом сваи лучше вынести на контур так как у них там польше несущая способность , а в центре дома их расставить с мин расстоянием 6Д (но можно и меньше , но тогда учесть понижающий коэффициент к несущей способности) . А в подвале наставить побольше стен (если нельзя стен то мощных балок).
Если делать без ростверка то приходящая нагрузка на сваю должна быть меньше несущей способности свай , а как известно несущая способность сваи внутри здания будет существенно меньше чем на периферии . Теперь можно только представить что будет с каркасом вцелом , и с плитами в придиафрагменных местах .
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Simonoff, 11.03.2009 в 22:09.
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 22:07
#16
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Вопрос: можно ли применять безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе?
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:09
#17
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


Offtop: можно и штаны через голову одевать, только редко кто так делает
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 22:09
#18
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


MAO, Т.е. вы против такого фундамента?
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:13
#19
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Ну, со схемой в основном ясно. Автор считает, что защемления колонны в свае нет, соответственно нет и момента (практически).
Но армировать, имхо, все-таки нужно. Хотя бы и конструктивно, опираясь на указанные выше пункты СП. Случайный эксцентриситет все-таки будет.
Я бы проармировал вообще по минимальному проценту для внецентренно-сжатых ЖБ элементов.
Все это не снимает, конечно, вопроса о силовом расчете каркаса и полученных на его основе величинах усилий в сваях.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:17
#20
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Помимо всего, что уже было сказано, у меня возникает еще такой вопрос. Если быстренько прикинуть нагрузку на колонну при шаге 6х6, плите 200 мм и полезной для жилья (т.е. скромненько), для 27 этажей имеем 1000-1100 т. Это что ж там за грунт такой, что хватает 1 сваи Ф800?