Непрочитано 04.02.2016, 17:44 #1
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ?
Добрый !
 
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 33

Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Выдали отчет ИГЭ ( Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 0,97 м, для супесей и песков пылева-тых – 1,21м. Максимальная глубина проникновения 0С в почву составляет – 1.36 м.)
Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,36 ?
Просмотров: 12300
 
Непрочитано 04.02.2016, 20:37
#2
Markwart


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 25


Offtop: Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.

Промерзающими называют грунты - в которых в данный момент происходит процесс кристаллизации содержащейся в них свободной воды.

Но процесс перехода начинается у каждого грунта при температурах ниже 0(и зависит от n-го числа факторов. засоленность, влажность, пористость...) . Соответственно все процессы, связанные с заморожаниванием/ оттаиванием грунта -нужно учитывать на этих глубинах.


Т.е. на примере песков(для них переход воды в лед наиболее близок к 0 градусов): нулевая изотерма будет равна 1,36 м , а процесс промораживания скажем при температуре -0.7 >отсюда и разница 1,36 vs 1,21

Offtop: Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,36 ?
Тут уже от вашей цели зависит.
Нулевая изотерма -не могу сказать зачем ищется (может быть от нее отталкиваются при определении промерзания ). Но а в случае с расчетом фундаментов- что от нас требует СП? - "глубину промерзания" или "глубину нулевой изотермы" -тут все ясно.

Последний раз редактировалось Markwart, 23.02.2016 в 21:29.
Markwart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 20:49
#3
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Markwart Посмотреть сообщение
нужно учитывать с этих глубин
то есть надо принять 1,36 ?
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:10
#4
Markwart


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
то есть надо принять 1,36 ?
В случае с расчетом фундаментов- что от нас требует СП? - "глубину промерзания"

В расчетной глубине промерзания вы отталкиваетесь от глубины промерзания и учитываете тепловое воздействие объекта. Возьмете Вашу 1,36 - может попадете, а может и нет.
Вы ведь так и не ответили, что вы считаете ? оцениваете?

Последний раз редактировалось Markwart, 04.02.2016 в 21:19.
Markwart вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:00
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


"есть о чем задуматься "
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 18:09
#6
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


2-х этажное
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 22:13
#7
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Максимальная глубина промерзания - это промерзание грунта в чистом поле.
А расчетная глубина сезонного промерзания грунта - это промерзание грунта рядом с сооружением.

Так, например если у вас теплое сооружение, то расчетная глубина промерзания будет меньше (на величину в зависимости от температурного режима сооружения). Если сооружение холодное и продуваемое, то глубина промерзания может быть даже больше максимальной (той, что в чистом поле).

Расчетная глубина промерзания определятся по СП или СНиП по формуле в которой нормативная глубина промерзания умножается на кф. зависящий от теплового режима сооружения.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 16:02
#8
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


В трещина 2мм вода замерзает при -6,8 градусов, в 0,2мм при -17,3 гр.
В глине вода начинает кристализоваться при -6,8 гр., в суглинках при -5,...
Чтобы отогреть замершую воду в глине, надо нагреть её до 0,0 гр.
Если на 0,97м вы выставите фундамент на подбетонке, то норм.
Если на щебёночный подушке, то уже будет пучить.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 11:59
#9
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Максимальная глубина промерзания - это промерзание грунта в чистом поле.
А расчетная глубина сезонного промерзания грунта - это промерзание грунта рядом с сооружением.

Так, например если у вас теплое сооружение, то расчетная глубина промерзания будет меньше (на величину в зависимости от температурного режима сооружения). Если сооружение холодное и продуваемое, то глубина промерзания может быть даже больше максимальной (той, что в чистом поле).

Расчетная глубина промерзания определятся по СП или СНиП по формуле в которой нормативная глубина промерзания умножается на кф. зависящий от теплового режима сооружения.
Всем добрый день,получается расчётная глубина промерзания это и есть величина нулевой изотермы. И где можно было бы посмотреть все эти термины. Спасибо.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:12
#10
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Максимальная глубина проникновения 0С в почву составляет
Ни разу не сталкивался с такими данными)

По глубине промерзания: да, от нормативной переходим к расчетной для вашего региона, и можно с учетом температурного режима здания. Но здесь все на совести проектировщика. Как говорится, "а если не будут топить?" или долгострой. Т.е. здесь каждый сам решает насколько пользоваться возможностью уменьшения расчетной глубины промерзания в зависимости от температурного режима.

Если мы проектируем ленточный фундамент, обычно обратную засыпку пазух котлована выполняют непучинистым грунтом, т.е. песками. Следовательно, информация про глубину промерзания иных грунтов становится бесполезной, считать приходится на наибольшую - для песков.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 22:10
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Не знаю как для оиф, но для нв такие данные в иги не лишние: п. 11.40 сп 31.13330 "Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры". Но в отчетах встречается редко, так что, может, повезло нвкашникам.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 23:19
#12
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Добрый вечер, так в чем отличия максимальной глубины промерзания от величины проникновения нулевой температуры в грунт (нулевая изотерма). И в каком документе описана эта взаимосвязь?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 01:11
#13
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Пункт 2.123 Пособия по проектированию оснований ЗиС к СНиП 2.02.01-83 поможет?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 16:48
#14
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Пункт 2.123 Пособия по проектированию оснований ЗиС к СНиП 2.02.01-83 поможет?
Получается не одно и то же,но тогда у меня вопрос: откуда брать ити данные, из опытных наблюдений (данных метеостанций) или эту информацию можно найти в справочниках по климату
Pol8138 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 33 28.10.2016 08:09
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51