Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт стропильной ноги

Расчёт стропильной ноги

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2008, 23:46 #1
Расчёт стропильной ноги
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259

На рисунке стойка и подкос опираются на внутреннюю стены. Таким образом самая длинная стропильная нога (10 метров) делится на три отрезка. Самый длинный отрезок при этом получается 4.5 метра. По расчёту она не проходит. Так вот у меня вопрос: как сделать чтобы нога выдержала нагрузку?. Добавить ещё одну стойку, но тогда она будет опираться на плиту покрытия, или увеличить сечение? Сечение стропильной ноги: 75*200. Район строительства Ульяновск. Кровля из профнастила.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок.dwg (76.8 Кб, 895 просмотров)
Тип файла: doc Расчёт стропильной ноги.doc (59.0 Кб, 9336 просмотров)

Просмотров: 4002
 
Непрочитано 08.04.2008, 23:51
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,853


А здесь ничего не было?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2008, 23:54
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Уменьшить шаг ног (шаг 1 метр великоват, приняли бы хотя 0,8 м).
Увеличить сечение - спарить ноги/принять бОльшую доску.
Применить стальные балки.
Добавить рамы для опирания стропил. Можете проверить расчетом, но нагрузка на плиту будет в пределах допустимого.
P.S. А преподаватели ничего не говорили, что на рынке некоторые гостовские размеры досок не найти???

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 08.04.2008 в 23:57. Причина: дополнения
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 00:08
#4
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Добавить рамы для опирания стропил. Можете проверить расчетом, но нагрузка на плиту будет в пределах допустимого.
P.S. А преподаватели ничего не говорили, что на рынке некоторые гостовские размеры досок не найти???
Думаю так будет лучше.
Это не для учёбы. Знакомый попросил подсчитать расход материала. Изначально он предлагал совсем другую схему и сечение(50*150).
Ust вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт стропильной ноги

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29