09.01.2014, 11:49 | #1 | |
Как моделируется керамогранит
Н.Новгород
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 3727
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Вообще-то керамогранит - отделочный материал... Конечно, прочность и на растяжение, и на изгиб, и на сжатие у него есть, но, вероятно, поскольку материал не конструкционный, вряд ли она жестко нормируется... Другое дело - твердость поверхности и истираемость поверхности.. Для отделочного материала на пол, к примеру, это более важный показатель. Если интересует, не продавится ли пол из керамогранита под нагрузкой - такие данные тоже можно, покопавшись, найти. А прочность... пластины... Расскажите, что Вы там затеяли, даже интересно стало!
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
Рассказываю:
Мы работаем с навесными вентилируемыми фасадами. Вот, привелось обсчитывать элементы навешиваемой панели. Элемент облицовки - прямоугольная пластина из керамогранита. Воздействие - давление ветра. Заказчик хочет, чтобы в отчете присутствовал и этот расчет. Так что именно прочность. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
сферический керамогранит в вакууме? Какие характеристики этого материала у вас есть?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Н.Новгород
Сообщений: 52
|
Цитата:
Так если надо, можно ж еще информацию запросить... В общем, я туплю и заморачиваюсь. А нужно просто использовать линейно-упругую модель материала. Правильно я поняла? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Используем линейно-упругую модель материала. После расчета анализируем прочность по напряжениям.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Керамогранит, возможно ли применять для устройства крыльца? | susanin2003 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 06.08.2013 18:12 |
Какую температуру выдерживает керамогранит? | stoper | Архитектура | 6 | 02.06.2013 11:34 |
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. | d365 | Пожарная безопасность | 20 | 21.09.2009 10:32 |
Керамогранит наклеенный на газобетон. | K.B.I. | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 22.03.2008 14:13 |
керамогранит на железобетонных пилонах | Vlamos | Железобетонные конструкции | 4 | 26.10.2005 10:54 |