| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
21.12.2011, 17:21 | #1 | |
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию?
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3253
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Согдасно СНиП II-22-81* "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" согласно разделу "допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам" назначается минимально допустимая толщина перегородки исходя из высоты этажа, наличия проемов, загруженности, и прочих условий.
в конце в п 6.20. сказано: "Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений должны быть на 30% менее установленных в пп.6.17-6.19.". Т.е. своими словами: при прочих равных условиях минимально-допустимаятолщина незакрепленной в верху перегородки должна быть на 30% больше, чем у закрепленной. Если у вес без закрепления все проходит, то оно не требуется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |