Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6
Maylo
 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72

Всем добрый день! Начал делать расчет трехэтажного надземного паркинга для легковых автомобилей и возникли вопросы. В снипе "нагрузки и воздействия" ни слова не сказано об автомобильных нагрузках. В сп 20.13330.2011 есть раздел, но он вызывает только больше вопросов (таблицу с нагрузками из этого раздела прилагаю на скрине).
1. Так вот согласно этой таблице я должен применять нагрузки для т.с. общим весом до 3 тонн. Что такое общий вес транспортного средства? Знаю, что есть джипы, полная снаряженная масса которых будет больше этой цифры.
2. Какие из этих нагрузок будут постоянными, а какие временными?
3. Надо ли прикладывать нагрузки от движущихся транспортных средств и какой величины?
4. Почему на пандусы нагрузка будет больше, чем на перекрытия?
5. Может есть еще документация, литература, в которой более подробно объясняется расчет паркинга?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп_20.13330.2011.jpg
Просмотров: 173
Размер:	170.2 Кб
ID:	173337  


Последний раз редактировалось Maylo, 14.07.2016 в 08:48.
Просмотров: 3057
 
Непрочитано 14.07.2016, 08:13
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


1. До трех тонн все легковые автомобили, включая джипы. Дальше идут газели и пазики, а в конце всякого рода фуры и строительная техника. Вопрос не допущения автомобилей весом более 3-х тонн решается ограничением чистой высоты этажа до 2200.
2.Мы брали нормативную кратковременную 400 кг/м.кв.
3. В СНиПе указаний на этот счет нет, полагаю что в цифре 350 кг/м.кв. учтена возможная динамическая составляющая. Мы прикладывали ее как равномерно-распределённую.
4. Видимо делается учет на возможность образования пробок или аварий.
5. Один раз участвовал в проектировании паркинга и понял что нет ничего легче, главное не создавать проблем самому себе необоснованными переживаниями.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 08:34
#3
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


Благодарю!
Maylo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2016, 11:59
#4
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Мы брали нормативную кратковременную 400 кг/м.кв.
Для какого это вида транспорта?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2016, 15:52
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Как это в СНиПе нет? Читайте внимательно
svg вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2016, 18:36
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Посмотрите вот это
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-17_20-34-59.png
Просмотров: 193
Размер:	186.4 Кб
ID:	173497  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 11:58
#7
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


Сэпэсэ! Уже нашел консультанта!
Maylo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? АлексЮстасу AutoCAD 11 18.02.2015 03:22
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Как задать эксцентриситет прилож. нагрузки при расчете метал. колоны (профтруба) sasha480 Robot 2 05.02.2014 14:31
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17