Ситуация такая. Проектирую коттедж с существующим фундаментом. Размеры 8х8м. План несущих стен смотрите чертеж. Цель - поставить мансардную ломаную крышу, так что бы был фронтон по оси А и фронтон по оси В. То есть горизонтальные балки стропильной системы будут 8-ми метровые. Вопрос - как можно уменьшить длину балок или какие деревянные конструкции и какого сечения использовать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ломаная крыша.jpg
Просмотров: 199
Размер:	93.1 Кб
ID:	71944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план несущих стен.jpg
Просмотров: 129
Размер:	92.8 Кб
ID:	71945  

Просмотров: 4589
 
Непрочитано 23.12.2011, 21:27
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


http://www.domostroy.org/faylovyiy -...-proektov.html

Я не архитектор, но ваше строение мне явно не нравиться. Скачайте сей альбом. Надеюсь понравится.
Это творение архитектора Судейкина (конец 19го начало 20го века).
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 21:48
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734


Попробуйте поставить в середине промежуточные стойки на своих отдельных фундаментах.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 22:08
#4
trubochist53


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 14


Ну это понятно что можно сделать дополнительные стойки на фундаментах, а если кинуть какую-нибудь балку в середине на которую опереть все остальные или пару таких главных балок сделать и на них остальные. Какую только балку взять и какого сечения?
trubochist53 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 22:40
#5
AntonioBel

Сотрудник тайной канцелярии
 
Регистрация: 08.07.2011
Беларусь
Сообщений: 22


Как бы ни было - сечение выйдет солидное ( пролет 8м....). Прошу прощения, но я не считал- так, навскидку.... Тут дело КДК попахивает, т.к деревьев таких больших не растет (точнее в промышленности у нас нет). Вариант со стойками вполне хорош.
AntonioBel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 23:03
#6
trubochist53


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 14


Еще один вопрос у меня. Фундамент у сего строения сваи и ленточный ростверк. Нужно сделать подвал. Какую толщину грунта надо оставить между сваями и стенами подвала, что бы сваи не потеряли несущей способности?
trubochist53 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 23:48
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от trubochist53 Посмотреть сообщение
То есть горизонтальные балки стропильной системы будут 8-ми метровые.
Не понятно что такое "горизонтальные балки стропильной системы". Если речь о перекрытии этажа, то балки можно опереть параллельно цифровым осям - шестиметровые. Но ничто не мешает и применить восьмиметровые. Клееная древесина и ЛВЛ вам в помощь. Все сечения назначаются по расчету. Без нагрузок и конструктивной схемы - точный расчет не выполнить. Определяйтесь с конструктивом, собирайте нагрузки (нормативные и расчетные) - посчитаем вам сечения.

Цитата:
Сообщение от trubochist53 Посмотреть сообщение
а если кинуть какую-нибудь балку в середине на которую опереть все остальные или пару таких главных балок сделать и на них остальные
Можно. Только балку ж/б или металл.


Цитата:
Сообщение от trubochist53 Посмотреть сообщение
Фундамент у сего строения сваи и ленточный ростверк. Нужно сделать подвал.
Подвал не делают ниже ростверка. Верх ростверк всегда должен быть ниже уровня пола подвала. Чем больше откопаете сваю - тем меньше будет ее несущая способность. При этом откопанная часть будет работать как колонна. Вдобавок будет воспринимать боковое давление грунта. Вобщем подкоп сваи противоречит строительной науке.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 00:19
#8
trubochist53


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 14


а если оставить слой грунта около двух метров от сваи до стенок подвала, и сделать к примеру монолитные стены подвала. Они будут действовать как подпорная стенка и боковых нагрузок от грунта не будет. возможен такой вариант?

Перекрытия между первым и мансардой конечно по 6м буду делать. А вот для крыши чтобы фронтоны разместить по оси А и В надо будет кинуть балки по стороне 8м.
Конструктив прилагаю) расчитайте пожалуйста КДК горизонтальные балки (см. чертеж). Нагрузки снег нормативная 2,0кн/м2, расчетная 2,66кн/м2. От кровли обрешетки и стропил можно взять 0,5кн/м2 нормативную и 0,7кн/м2 расчетную.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-1.jpg
Просмотров: 101
Размер:	103.6 Кб
ID:	71961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструктив.jpg
Просмотров: 94
Размер:	103.1 Кб
ID:	71963  

Последний раз редактировалось trubochist53, 24.12.2011 в 00:45.
trubochist53 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 02:20
#9
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Есть такой материал LVL - для Вас он подойдет и именно для силовых конструкций. Сечение меньше чем КДК - следствие объем. Цена как КДК. Посмотреть можно здесь http://ultralam.ru/ или здесь http://www.finnforest.ru/products/ke...s/Default.aspx
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 13:45
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от trubochist53 Посмотреть сообщение
Конструктив прилагаю) расчитайте пожалуйста КДК горизонтальные балки (см. чертеж). Нагрузки снег нормативная 2,0кн/м2, расчетная 2,66кн/м2. От кровли обрешетки и стропил можно взять 0,5кн/м2 нормативную и 0,7кн/м2 расчетную.
Конструктив не ясен. Если считать перекрытие мансарды как обычные балки, лежащие на опорах, то нагрузки там такие:
Нормативные:
временная - 70 кг/м2,
собственный вес перекрытия - 50 кг/м2.
Расчетные:
временная - 70*1.3 = 91 кг/м2,
собственный вес - 50*1.1 = 55 кг/м2.
Допустим шаг балок будет 1 метр. Расчетный пролет - 8 метров.
Сечение балки из цельной или клееной древесины 2 сорта (сосна) - 150х275 (из условия допустимого прогиба 40 мм).
Сечение из LVL - 90x300 (тоже по прогибам).

Цитата:
Сообщение от trubochist53 Посмотреть сообщение
а если оставить слой грунта около двух метров от сваи до стенок подвала, и сделать к примеру монолитные стены подвала. Они будут действовать как подпорная стенка и боковых нагрузок от грунта не будет. возможен такой вариант?
Если сделать так, как вы нарисовали, то будет нормально. Но вот сделаете ли вы такие стены не подкопав сваи? Сомневаюсь. Нужен метод производства работ что-то типа "стена в грунте". Ну и конечно эта стена должна быть расчитана на подпор грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 23:14
#11
trubochist53


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 14


Решил делать двутавр 20ый 6ти метровый и двух метровый, а на него брус 200х100 с шагом 1000. Такой вариант больше чем в два раза дешевле чем клееный брус и ЛВЛ тоже. А по подвалу, придется делать стену в грунте, больше вариантов никаких нет.
trubochist53 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные конструкции. Посоветуйте что-нибудь интересное

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
раздел конструкции деревянные v_alex Деревянные конструкции 6 17.08.2012 22:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Сколько стоит запроектировать большепролетные деревянные конструкции ? Сиамский Близнец Организация проектирования и оформление документации 1 25.12.2007 18:43
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53