Конструирование монолитной лифтовой шахты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2012, 00:48 #1
Конструирование монолитной лифтовой шахты
Structure.eng
 
Студент
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте!

Самый обычный жилой дом о семи этажах.
Лифтов два. Но между шахтами в плане бетонная стена на высоту всей шахты, т.е. лифты имеют одну общую заднюю стенку,
при этом между собой они разделены сплошной стеной. Зачем?!

Какова минимальная толщина стенки лифтовой шахты из монолита и откуда взялось требование(пожарники, что ль?),
что расстояние от арматуры стенки шахты до грани бетона не более 40мм - отсюда получается,
что мне необходимо "вкорячить" в тонкую 120мм стенку шахты две сетки - как же рабочие будут бетон лить, ведь там реально мало пространства остается?

Спасибо. Прошу не сильно бить, ибо только второй курс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: elevator-shaft.jpg
Просмотров: 983
Размер:	33.4 Кб
ID:	79188  

Просмотров: 8846
 
Непрочитано 26.04.2012, 01:48
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


На заводе такео сделают. В монолите на стройке не зальют. 200 зальют.
Про требование 40мм не понял ибо изложено второкурсником.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 02:48
#3
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Насчет 40 мм: мб имеется ввиду защ.слой бетона не должен быть слишком уж большим, т.к. хотелось 1 сетку поставить на всю стенку? Но 40 мм - откуда это величина? Максимально допустимый ЗСБ без дополнительного конструктивного армирования? Пожарники наоборот дают требование, чтобы арматура "поглубже" сидела.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 07:55
#4
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Толщина защитного слоя влияет на степень огнестойкости шахты лифта. Надо смотреть пособие по определению степени огнестойкости. Возможно уменьшить защитный слой бетона.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 09:28
#5
Structure.eng

Студент
 
Регистрация: 18.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


Так в том-то и дело, что Заказчик, будь он неладен, говорит(=требует), что защитный слой должен быть не более 40мм.
По-че-му? Толщина стенки тогда: 2x40мм + d<120мм в случае одной сетки.

По поводу толщины в 200мм... Я сам заливал шахту в 160мм с одной сеткой 12-го, по-моему диаметра рабочей арм. - три года после техникума отработал мастером на площадке в йуете(в смысле финская компания из трех букв =) )

Вопрос про раздельную шахту лифта до сих пор остается открытым.
Structure.eng вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование монолитной лифтовой шахты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 44 30.04.2019 16:20
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
ищу проект монолитной лифтовой шахты котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:24
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.04.2009 14:11