Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина трещин в бетоне

Причина трещин в бетоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2012, 09:08 #1
Причина трещин в бетоне
D_mitry
 
инженер
 
Омск
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 78

Здравствуйте. Запроектированы и смонтированы фундаменты под 4 емкости нефтепродукта. Вес пустой емкости 27тн, с продуктом 230тн. Фундамент: основание плита толщиной 400мм, арматура сетка 12АIII яч 200Х200 (верх низ). Под емкости залиты фундаменты высотой 1470 длиной 16400 шириной по основанию 1800, по верху 600мм. Фундамент под емкость не армирован. Установлены конструктивные анкера М36. При монтаже емкостей пошли трещины в районе анкеров, вертикально вниз. по словам прораба емкости встали легко, ни чего не били и не тянули. Стяжка по плите без трещин, значит плита в порядке, но откуда трещины??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 595
Размер:	58.0 Кб
ID:	79325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 565
Размер:	136.8 Кб
ID:	79328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 542
Размер:	124.9 Кб
ID:	79329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 486
Размер:	107.8 Кб
ID:	79346  

Вложения
Тип файла: pdf чертеж.pdf (194.5 Кб, 148 просмотров)


Последний раз редактировалось D_mitry, 28.04.2012 в 11:51.
Просмотров: 7108
 
Непрочитано 28.04.2012, 09:24
#2
Kalhaman


 
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 57


Не понятно, фундамент армирован или не армирован? Если есть фото фундамента и трещин, выложите, пожалуйста.
Kalhaman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 09:28
#3
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


сам постамент не армирован, плита армирована. фото выкладываю
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 09:53
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


1) Усадка длинного неармированного элемента
2) Выгиб фундаментной плиты при загрузке наружными стенами

Провести испытания емкостей, трещины расшить и заделать
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 10:07
#5
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Возможно когда монтировали емкости, то при опускании не попали в отверстия закладной, и опустили на анкер который при маленькой площади передачи напряжений на не армированный бетон вызвал локальные напряжения превышающие предел прочности... вот и треснуло....
kaban_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 10:19
#6
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Наружные стены опираются на свои отдельные фундаменты. Про анкера интересно, но трещины пошли в трех из четырех емкостей, прораб сказал что установились четко. Пока вариант что пошла плита основания, но трещин на стяжке нет.
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 11:13
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Немного на морозное пучение похоже

Случаем не зимой появилось?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:26
#8
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


монтировали емкости две недели назад, а заливали фундаменты прошлым летом. Если пучение, то трещины должны быть и в плите? С трудом верится что 400мм армированной плиты могло просесть от нагрузки в 6т/м.п. Трещины появились на след день после монтажа емкостей
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 11:41
#9
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Не может ли быть обозначенная линия швом бетонирования?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 393
Размер:	136.2 Кб
ID:	79343  
kaban_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:52
#10
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


скорее это от листа опалубки (фанеры)
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 12:25
#11
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Разбейте стяжку, посмотрите границу трещины, не должна зайти на плиту фундамента скорее всего. А какая подготовка под плиту?? Похожи на усадочные трещины, как уже писали выше. Может просто раньше не замечали их?? Посмотрите фото до установки. Такие трещины характерны при бетонировании зимой при раннем снятии опалубки, но Вы говорите летом бетонировали. Ну и закладные пластины не ахти выставлены, с зазорами, надо было шлифануть бетон. Ну а так думаю стоять должно, только емкости надо заполнять равномерно все сразу
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 13:15
#12
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Да, дадим задание разбить стяжку, посмотрим. Хорошо если усадочные трещины, может и вправду не замечали, но если их не было и они образовались после монтажа, то будем настаивать на испытании. встает вопрос об усилении, есть ли смысл? стянуть такую длину нереально, как то делить на части и стягивать.. Если трещины усадочные то почему прям по анкером, тонкое место?
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 13:16
#13
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Когда много бетона, всегда надо давать конструктивно армирование, оно сдерживает усадку.
У нас в Киеве пролохачились мостострои, опоры под мост пошли трещинами, а там бетона до усирачки, толщиной метра полтора два и высотой под 6 метров, побежали потом по ниискам и институтам, шопаделать шопаделать, иньектировать ремонтировать.
Вот и вашему прорабу привет.
iHard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 13:26
#14
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Дак это наш косяк, проектировщиков, если не заложили армирование. но прораб армировал для монтажа опалубки арматурой АI. Вобщем если плита целая то стоять будет, а если треснула значит дело в пучении, не сделали нужную подготовку, и нам придется тяжело.
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 13:37
#15
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Все верно. А конструктивное армирование все-таки надо было сделать. А почему трещины по анкерам - почитайте на досуге про процесс твердения бетона - если бывали на жилищном строительстве - там вообще все это наглядно видно, когда плиты перекрытий льют и нарушают технологию ухода за бетоном - там сверху сетка трещин образуется как раз по шагу расположения арматуры. Во и тут - если лили летом - не ухаживали за бетоном, засушили.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:14
#16
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Да, бывал я прорабом, посыпали опилками ростверки, и все таки кое где над арматурой были трещинки когда ростверки твердеют, но если трещины появились после монтажа то не подходит.
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:29
#17
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Так Вы ж тоже сомневаетесь когда момент образования трещин наступил?? И трещины не только в местах установки анкеров, кстати. А маяки что показывают??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:54
#18
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Да, я сомневаюсь в моменте наступления трещин, но с виду не похоже что бетон просел, хотя диаметр анкеров большой. Да, одна трещина не на анкере. Маяки сейчас на месте, не трескаются, надо наливать воды и смотреть что будет, думаю так.
Ведь не может трещать плита а стяжка нет??
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:59
#19
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Сцепление стяжки с плитой не монолитное, поэтому надо смотреть под стяжкой трещины, обязательно. Ну и нагружать фундамент с обязательным контролем за осадками (геодезическим) и за раскрытием трещин (по маякам) и нагружать желательно ступенчато и равномерно - ну там в сутки по метру воды наливать во все четыре емкости одновременно.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 15:02
#20
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Спасибо, ясно
D_mitry вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина трещин в бетоне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
причина трещин в монолите kameliya23 Архитектура 50 22.11.2011 19:10
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48