| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.04.2008, 15:28 | #1 | |
Проём в существующей монолитной стене
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 14710
|
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361
|
Grim, +1
Я думаю необходимо грамотно заложить существующий проем, чтобы как-то включить его в работу и не перегрузить простеночек, который образуется между проемами. Например вставить пару металлических стоек и распереть (подклинить). А потом приступать к пробивке. Классический вариант наиболее приемлем. Хотя меня терзают смутные сомнения, что можно аккуратно выпилить проемчик без всяких дополнительных мероприятий. Все таки 11 этаж, стена 180 мм. Вобщем авторов проекта нужно звать стопудово.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
11й этаж 15-ти этажной монолитки. Чего там может случиться? Если проем 900х2100(h) на расстоянии 700 от существующего - режьте хоть всю арматуру, одного бетона хватит за глаза. И усиления никакого не надо. А проект нужен будет разве что для узаконения оного деяния.
ЗЫ: Только я этого не говорил... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53
|
спасибо всем. считаю, что закладывать сущ. проём можно чем угодно, т.к. закладываемая область не должна будет воспринимать нагрузку, ведь под этим проемом точно такой же, следовательно, ниже - пустота. А вот усилить проем рамой, чтоб распределить всё по бокам - наверное надо бы.
|
|||
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
|
уж очень мне нравиться словосочетание "габОрит проема"..... приятные чертежи)))))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
Поясню лично для GeraKol, что чертежи эти делали студенты, и я их не проверял. Знаю сам, есть такая слабость у строителей, как правописание русского языка. И не надо над этим смеяться, если тебе нравитЬся...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То, что на 11ом этаже 15и этажного здания можно безболезненно выполнить в стене дополнительный проем под дверь, не вызывает ни малейшего сомнения. И никакого дополнительного усиления делать не требуется. Однако, данное техническое решение в обязательном порядке должно быть согласовано с разработчиками проекта здания.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |