срок действия Техническое заключение о состоянии конструкций
Проектирование
Москва
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 257
|
||
Просмотров: 8835
|
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
К сожалению вопрос этот не так прост, и ответ на него зависит от кучи факторов. Например, были ли непредвиденные воздействия на здание в рассматриваемый период (землятресения, пожары, подтопления, перепланировки, ремонты и т.д.), увеличивались ли нагрузки на конструкции. Обычно в практике ограничиваются сроком действия "заключения" в 2 года. Где посмотреть, что написано именно "2 года" я не знаю. Могу лишь посоветовать ВСН 58-88 и ВСН 55-87 (р). По срокам там ничего нет (кроме срока действия справки БТИ), но есть много информации о составе и необходимости проведения обследований. Удачи
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Спасибо за ответы!
Ясно, что если были воздействия на здания, то надо переобследовать. Это как гражданский паспорт, были воздействия (стирка, испытание на разрыв) - надо менять, а если нет то есть возраст. Написано на последней странице :-) 2 года я тоже слышал, но где это написано, хоть убей не могу найти.. С промзданиями несколько проще, там есть пром. безопасность и эти 3-5лет (в зависимости от агрессивности среды) прописаны в документах по ЭПБ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Юридическая сторона вопроса, там, где не касается Ростехнадзора и нет прямых указаний действующего РД, весьма туманна. СП документ рекомендательный, и прямой юридической силы не имеет. Юридическую силу придает печать организации, имеющей действующую лицензию. Если нет признаков аварийного состояния, не было перепланировок, надстроек и прочих землетрясений - можно найти организацию, которая за небольшую сумму подмахнет вам "Экспертную оценку" на двух-трех листочках, где будет написано, что состояние исправное.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообще, очередное обследование, для неагрессивных сред - через 10 лет после постройки и далее - через каждые 5 лет, если не оговорено особо (как коллективное бессознательное). А для целей реконструкции, при наличии аварийных факторов и после расчетных воздействий - внеочередное. Если все нормально, и не требуют другие инстанции - можно не делать вообще.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2008
Сообщений: 1
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Срок действия И-Г изысканий | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 28.04.2012 23:19 |