| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Верно ли выбрано место установки переключателя

Верно ли выбрано место установки переключателя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2015, 16:41 #1
Верно ли выбрано место установки переключателя
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Верно ли выбрано место установки переключателя 1SA261 Ручное - О - Автоматическое.
Традиционно он должен устанавливаться до кнопок ручного управления, здесь поставщик настаивает на установке после кнопок, ссылаясь на разработки некой проектной организации

Вложения
Тип файла: pdf МНРГ2.pdf (26.4 Кб, 43 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1273
 
Непрочитано 04.12.2015, 17:20
#2
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


По большому счету нет разницы, где стоит ключ управления, до кнопок или после, главное , что все кнопки и контакты управления находятся со стороны фазы, относительно катушек.
Если интересует мнение, я бы не стал отключение при пожаре пускать через НЗ контакт, будет обрыв катушки 2-К3, нет контакта или просто напряжения и вы об этом узнаете только когда надо будет отключить позицию аварийно. По хорошему при исчезновении напряжения или неисправности любого элемента схемы управления схема должна отключаться.
реле 1KL26 на самом деле никакую готовность цепи не контролирует, 2-К3 если подтянута, готовность будет, но эд не пустится.(надо подключить от цепи 2
если цепь 1 подключена после 1QF26, то блок контакт этого автомата в цепи 1-11 не имеет смысла.
=============
ЗЫ В общем работоспособно.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Верно ли выбрано место установки переключателя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странное место установки шахты дымоудаления ? hang_7 Прочее. Архитектура и строительство 17 26.05.2014 07:45
Ноиск нормативной документации, определяющей место установки водомера Odissey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2010 12:56
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10