| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определить категорию электроприемников при полностью электрическом отоплении

Помогите определить категорию электроприемников при полностью электрическом отоплении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2016, 08:09 #1
Помогите определить категорию электроприемников при полностью электрическом отоплении
чучело-мяучело
 
студент
 
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301

Добрый день. К строительству планируется 3-х этажный многоквартирный жилой дом. Как один из вариантов отопления рассматриваются жидкостные электрорадиаторы (с ТЭН). Подскажите, пожалуйста, к какой категории электроприемников относится такая система?
Просмотров: 4059
 
Непрочитано 12.08.2016, 08:14
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Таблица 5.1 СП-31-110-2003
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 08:30
#3
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™



Спасибо за ссылку. Изучив таблицу, склоняюсь к варианту, что категория I - по аналогии с ЦТП и ИТП. Или все таки электрообогреватели относятся ко II категории, как остальные электроприемники жилых домов с электроплитами?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 08:52
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Точно не скажу, но я склоняюсь ко II, ЦТП, ИТП там насосы, в трубах вода, замёрзнет - трубы полопаются, в электрических наверное масло.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 09:15
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вы заменяете систему теплоснабжения на систему электроснабжения. По СП124 устанавливаются категории надежности потребителей теплоты
Цитата:
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
Т.е. система электроснабжения не должна быть хуже системы теплоснабжения. В данном случае это снижение температуры в помещениях до +12 градусов. Рассчитать время, за которое температура снизится, можно но очень сложно.
Какая-нибудь "жестянка" выстынет до минуса за час, а здание из массивных конструкций будет остывать долго. Практически это будет около 12 часов.

Вот исходя из этого и назначайте категорию электроснабжения - по времени ликвидации аварии. Видимо это будет II категория.

А I категория для теплопунктов предусматривается не от того, что "там вода - трубы полопаются". Вода есть во всем здании, и всегда - в водопроводе. В ЦТП или ИТП могут быть насосы, отключение которых недопустимо даже на кратковременный период. Это подмешивающие насосы при перегретой воде в сетях или подкачивающие (откачивающие) насосы пр сложном графике давлений.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 09:18
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Согласен по поводу насосов и подмеса, там в самих ЦТП идёт технологическое резервирование, т.е. ставят два насоса.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 11:17
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Согласен по поводу насосов и подмеса, там в самих ЦТП идёт технологическое резервирование, т.е. ставят два насоса.
Резервный насос есть всегда (иногда "на складе" для бесфундаментных). Но даже 10 резервных не спасут при отсутствии "электричества". Поэтому для подкачивающих насосов в СП124 прямо указана I категория электроснабжения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 14:14
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Да знаю я, что вы мне рассказываете, тем не менее резервирование по насосным группам тоже имеется.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 18:02
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Отключения тепла зимой подсудное дело для застройщика (норму не приведу, просто по опыту, насчет отключения тепла гораздо больше переживай у застройщиков чем если электричество пропадет), подумайте насчет вообще целесообразности этой затеи.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определить категорию электроприемников при полностью электрическом отоплении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44