Как смоделировать линейный шарнир с ограниченной свободой перемещения в SCAD Office 11.3 - SCAD Office 21.1?
Vadkus
 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 3

Здравствуйте!

Возник такой вопрос: Существует ли какой-нибудь способ моделирования линейного шарнира с ограниченной свободой перемещений в SCAD?

Необходимо смоделировать работу узла примыкания нижнего пояса шарнирно опертой фермы на болтах с овальными отверстиями (ползунах) к средней колонне двухпролетного здания. Дело в том, что горизонтальные перемещения в данном узле больше величины зазора между нижним поясом и колонной, таким образом, когда зазор выберется, то в растянутый нижний пояс пойдут усилия сжатия, вот их-то величину и требуется оценить. Пробовал задавать такое примыкание при помощи односторонней связи с зазором, равным зазору между поясом и колонной, но усилия распределяются неправильно (вместо сжатия в пояс идет растяжение, а если задать жесткость побольше, то даже сумма реакций в раме не совпадает).

Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь, пожалуйста, путями решения

Заранее благодарен!!!
Просмотров: 2018
 
Непрочитано 16.01.2017, 17:53
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


По мне, решающим будет устойчивость и гибкость нижнего пояса, а не прочность на сжатие.
Может просто просчитать вариант с обычным шарнирным креплением и пояс развязать как положено, тем более если это реальный объект?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 18:51
#3
Vadkus


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 3


Немного уточню характер проблемы: Вышеуказанный зазор между нижним поясом фермы и колонной выбрался и фактическая расчетная схема изменилась (При упирании пояса в колонну опиранее на нее фактически становится жестким) и меняется характер распределения усилий. Нужно оценить их величину с учетом того, что пояс упирается не мгновенно а "проезжает" некоторое расстояние. Для этого нужно смоделировать линейный шарнир с ограниченной свободой перемещения.

Буду очень рад, если многоуважаемые коллеги выскажут свое мнение и поделятся опытом по поводу возможности моделирования такого примыкания в SCADе
Vadkus вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 19:14
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vadkus, ну так ведь есть односторонняя нелинейная связь - изучите её функционал - там всё есть.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 10:30
#5
Vadkus


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 3


s7onoff, односторонней связью задавать пробовал и ставил на нелинейный расчет. Усилия в пояс шли не того знака.

Последний раз редактировалось Vadkus, 17.01.2017 в 10:39. Причина: Смысловая ошибка
Vadkus вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 10:52
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vadkus, пробуйте функционал любого инструмента сначала на простейших тривиальных задачах, чтоб понять, как эти инструменты работают. Это самый простой способ.

Делите нагружение в нелинейном расчете на больше ступеней, чтоб отыскивать момент включения/выключения связи.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать линейный шарнир с ограниченной свободой перемещения в SCAD Office 11.3 - SCAD Office 21.1?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) Tyhig SCAD 2 06.09.2016 21:22
В демо версии scad office 21.1 можно ли полноценно работать? Dan0007 SCAD 8 15.08.2016 11:03
Как посмотреть реаrции опор в SCAD 21.1 mercuriant SCAD 2 06.06.2016 15:08
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59