Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы
Москва
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4166
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Во-первых, никогда не используйте элементы 1,2 типов (со словом "плоский" в описании) в пространственных схемах (например, 5 типа). Это заведомо проигрышный путь, ибо элемент плоской рамы имеет всего лишь три внутренних усилия - N, M, Q, а примыкающий к нему элемент плоской фермы, например - Qx, Qy. Как работают элементы плоской рамы/плоской фермы в направлении Y - вообще неясно и, возможно, работают они с ошибками и неверно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Москва
Сообщений: 5
|
Хотите сказать, что эта система не работает?
Когда я задаю направляющие как КЭ 5, SCAD пишет что система геометрически изменяемая в узлах крепления направляющих к ферме. у КЭ-5 - 6 степеней свободы, а у КЭ-4 - 3 степени. то есть, если я задаю направляющие как кэ5 получается, что они должны быть защемлены от поворота, но узлы ферм шарнирные и они не могут соответствовать схеме жесткой заделки. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Я установила направляющие и консоль как КЭ-5 и установила шарниры в узлах крепления к ферме. Момент теперь правильный, но scad выдает геометрически изменяемую систему в направлениях, что я освободила от связей... Такая система конструкций может существовать или она не верна? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Все просто, вы переборщили с количеством шарниров раза в 4: в некоторых случаях продублировали шарнирами узлы, в которых поворот и так свободно разрешен (к примеру в нижней и верхней точках стоек).
Кроме того, когда вы хотите разрезать балку в узле шарниром, устанавливайте его только со стороны одного элемента. Геометрическая изменяемость по Uz вообще ничем не ограничена для каждой стойки. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Москва
Сообщений: 5
|
к сожалению, сейчас у меня не открывается файл - говорит, что исходные данные повреждены(((
я поняла про шарниры, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! вроде на эти балки не действуют силы, которые могут вызвать поворот по Uz. Или их надо как-то еще закрепить? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Видать из 21.1 в 11.5 сохраняет с ошибками. Если коротко, надо удалить все шарниры сверху, снизу и один из двух центральных.
По поводу поворота по Uz. Даже если нет нагрузок, которые могут вызвать поворот Uz, степень свободы в этом направлении есть,а значит система автоматически считается геометрически изменяемой. Когда скад это обнаруживает, он пишет об ошибке, и при этом закрепляет произвольный узел по нужному направлению, чтобы можно было продолжить расчёт. Но это может очень сильно искажать результаты, в случае если нагрузки все-таки могут вызвать перемещения в этом направлении. На мой взгляд в такой ситуации лучше выбирать узел и вводить закрепление самостоятельно, затем при анализе усилий внимательно посмотреть на элементы примыкающие к закрепленному узлу. В вашем случае поворот по Uz возможен для каждой стойки, т.к. элементы фермы не могут препятствовать этому повороту из-за отсутствия соответствующей степени свободы, и узел каждой стойки надо закрепить. Для того чтобы все это не отслеживать, особенно в крупных моделях, предпочитаю все моделировать элементами общего вида, аккуратно расставляя шарниры. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с плоской кровлей!!!(( | Сергеевна. Е. | Архитектура | 8 | 26.07.2012 13:51 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |