Необходимы ли перегородки между камерами КСО?
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4764
|
|
||||
без перегородок при кз в одной ячейке секции по дыму гари вывалится все ру
----- добавлено через ~1 мин. ----- как брать в ремонт поячеечно?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Может это поможет.
ПУЭ: ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ ... 4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помеще- ны в камеры, ограждены сетками и т.п.). При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже разме- ра Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м (рис. 4.2.17). Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, должны располагать- ся от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.7 для размера В (см. рис. 4.2.16). Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена над уровнем пола на высоте 2,2 м и более, разрешается не ограждать, если при этом выполнены приве- денные выше требования. Применение барьеров в огражденных камерах не допускается. .... 4.2.89. Неогражденные неизолированные ведущие части различных цепей, находящиеся на высоте, превыша- ющей размер Д по табл. 4.2.7, должны быть расположены на таком расстоянии одна от другой, чтобы после отключения какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслужи- вание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, расстояние между неогражденными токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания, должно соответство- вать размеру Г по табл. 4.2.7 (см. рис. 4.2.16). 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и переме- щение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м —при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м — при двустороннем расположении оборудо- вания. В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допус- кается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м. И т.д. по этому разделу ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лично мой вывод на основании НТД: Между неогражденными токоведущими частями разных цепей должны обеспечить минимум 2м. В противном случае, должны обеспечить ограждения. Детали в этом разделе и таблице 4.2.7... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
И еще из ПУЭ:
4.2.101. Ячейки выключателей следует отделять от коридора обслуживания сплошными или сетчатыми ограждениями, а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих материалов. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода. И еще посмотрите ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 2.13, 3.1, 3.14а http://standartgost.ru/g/ГОСТ_12.2.007.4-75
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 03.09.2016 в 16:11. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
В ПТЭ об этом не пишут, а в ПТБ прописывается минимально необходимое расстояние: 21. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице 1. Т.е. изготавливать ячейки без перегородок теоретически возможно, но с соблюдением безопасных дистанций. Лично мое мнение лучше ставить перегородки в любом случае. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
4.2.101. Ячейки выключателей следует отделять от коридора обслуживания сплошными или сетчатыми ограждениями, а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих материалов. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода. Следовательно, изготавливать ячейки без перегородок даже теоретически невозможно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? | arch.Wladek | Архитектура | 3 | 04.04.2011 16:30 |
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? | Koldni4 | Инженерные сети | 1 | 20.09.2010 21:57 |