Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прошу подсказать формулу расчета силы тока

Прошу подсказать формулу расчета силы тока

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2017, 18:32 1 | #1
Прошу подсказать формулу расчета силы тока
zjobz
 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1

Прошу подсказать формулу расчета силы тока (напряжение 127В)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф.png
Просмотров: 421
Размер:	113.6 Кб
ID:	185805  

Просмотров: 7626
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:18
| 1 #2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,343
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Offtop: Это форум инженеров, а вы что, пятиклассник?
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:23
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: Интересный вопрос.

По теме, подозреваю, что это закон?/ы Кирхгофа надо использовать в свете какого-то известного РД для электриков.
Но могу и наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 05:26
#4
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от zjobz Посмотреть сообщение
Прошу подсказать формулу расчета силы тока (напряжение 127В)
может я, что-то не верно понял, но формула расчёта силы тока не зависит от величины напряжения, т.е. она та же, что и для 127, 220, 380В? I=P/Uф/cosf или I=P/корень из трёх/Uл/cosf. Но, судя по картинке, вообще не понятно откуда такое значение силы тока, т.к. при большей мощности в фазе ток меньше, это странно. токи фазные или линейные в таблице? (судя по значениям - линейные)

Ну или треугольник в звезду преобразовать)
И, кстати, откуда 127 В возьмётся при 3х220 без нуля?
А-А-А, совсем с ума свели, работать не могу с этим вопросом. Построил ВДТ, получил похожие значения : 34,4; 19,5; 31,4.
Через сопротивления посчитал, вообще не близко получилось

Последний раз редактировалось banzai1983, 30.03.2017 в 09:06.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 08:51
#5
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Расчитай токи формуле Р/220*cos f, затем сложи с учетом угла 120 гр между каждым вектором. Profit.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 09:57
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Слышим звон, не знаем где он......
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 22:40
#7
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Формула простая: "Не умеешь- не берись!"
Занимался некогда ИМЕННО ЭТИМ вопросом (подключением БСМС) профессионально, в т.ч приходилось подключать и к тр-рам собственных нужд подстанций. Это Крым, надо понимать? Большинство местных удивлено наплывом случайных людей при наличии своих незадействованых кадров. Если надо, могу дать свои контакты в личку.
На картинке понравилась колонка с "Iу", т.е кто-то умный взял и из установленной мощности "Ру" получил "установленный" ток. И теперь надо под это дело подобрать подходящую формулу...Здравый смысл тут бессилен.

Последний раз редактировалось babay, 17.05.2017 в 22:45.
babay вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 23:04
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Да и сама схема развесёлая, 2 нитки, 2 АВР-а. Работать-то вроде как будет, но что-то как-то прямо глаз режет.....
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 23:59
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


I=U/R
не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 05:13
#10
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Если еще учесть, что ток и напряжение действующие, то да.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 09:57
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
I=U/R
не?
Не. Ещё забыли 1,73 и cosФ.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 10:23
#12
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не. Ещё забыли 1,73 и cosФ.
1.73 это, видимо, запас на монтаж? не слишком много? лучше брать 5-10%. косинусом, кстати, тоже пользоваться затратно, сильно увеличивает сечение кабеля.
solar вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 14:43
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Нет, это потому что корень из трёх. Соединение обмоток звездой => линейное напряжение отличается от фазного в 1,73 раза. Умножте 1,73х220 и получите 380В, в данном случае другое напряжение. Косинусом вообще не пользуются, это характеристика оборудования, ну или он может быть расчётным когда много разного оборудования с разным косинусом. Косинус это грубо говоря электрический КПД, отношение активной мощности к полной, вытекает это всё из векторных диаграмм, теорема Пифагора, векторная алгебра...
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 14:50
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Посмотрел внимательно схему. Ужаснаффф.
Фаза АВ... Установленный ток... Трехжильный кабель питающий на щит...
Автору предлагаю идти на третий курс Энергофакультета учить ТОЭ.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 18.05.2017, 18:20
#15
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Абажжите, щас он еще доберется до раздела "заземление и молниезащита"... Нуля-то нет, как писать "система заземления- тэ-эн-цэ-эс"?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Павел, насколько я понял, он пытается запитать базу от шин СН подстанции, а там имеются только линейные напряжения (3х220), что и указано на схеме "исходной части". Где он там нашел !27В- низнаю...
Есть там 1 хитрость, но надо знать состав оборудования- что именно подключаем.

----- добавлено через ~44 мин. -----
А, нет, не хитрость, на схеме все правильно как раз
babay вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 20:29
#16
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Где он там нашел !27В- низнаю...
не !27, а 127, как раз линейное 220
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 19:17
#17
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Угу. Ну, "!27"- понятно, что опечатка. А 127 есть на схеме? Я шото очки одел- не вижу. Где они, между чем и чем?
babay вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 20:04
#18
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не. Ещё забыли 1,73 и cosФ.
и Джоули.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 21:15
#19
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Угу. Ну, "!27"- понятно, что опечатка. А 127 есть на схеме? Я шото очки одел- не вижу. Где они, между чем и чем?
В первом посте
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 17:12
#20
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 141


Там в 1-м посте есть схема, и на той схеме никаких "127В" нет. А написать можно что угодно, если понятия нет.
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прошу подсказать формулу расчета силы тока

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Прошу оценить конструктивное решение гражданского здания с точки зрения дальнейшего расчета misha14 Железобетонные конструкции 15 10.06.2015 06:13
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 43 23.06.2009 07:22