Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как замоделировать стакан фундамента..

Как замоделировать стакан фундамента..

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2012, 20:30 #1
Как замоделировать стакан фундамента..
Xenser
 
инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253

Здравствуйте!... Объемными элементами не моделировал никогда ничего.. Подскажите пожалуйста, как можно смоделировать следующую конструкцию:

В скаде замоделирована колонна решетчатая из уголков. Пояса (стойки) колонны на расстоянии друг от друга 1.7 метра. Вот вопрос - как смоделировать стык поясов и стакана фундамента? Пробовал соединять пояса между собой внизу крест накрест элементами большой жесткости и от узла их пересечения уже делать стержень, моделирующий сам стакана 2х2 метра условно...

Хочется решить по другом... - но не знаю как реализовать...
Просмотров: 1757
 
Непрочитано 14.09.2012, 22:32
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Есть такая функция, называется Абсолютно Жёсткое Тело АЖТ. Им и моделируйте.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 09:48
#3
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Расток... Делаю так: 4 стойки объединяю в АЖТ, от узла, который расположен между четырьями стойками и который является центром АЖТ опукаю стержень, моделирующей ЖБ стакан фундамента и ниже монолитная подушка пластинами. При расчете к. запаса первой формы потери устойчивости 0.001 . Оказывается колонны почему-то начинает крутить вокруг своей оси. Причем если низы колонн закрепить жестко - то крутиться перестают...

Почему то начинается крутиться стержень, моделирующий стакан... - Пробую ввести АЖТ в плите подошвы, по габаритами стакана. - Стержень крутиться перестает, КЗУ 3.5... Но при расчете ругается на центральный узел АЖТ в подошве и пишет "Ошибка разложения матрицы 0.05%".

Собственно вопрос... - я что-то не могу понять почему без АЖТ в подошве - КЗУ = 0.001 , а а АЖТ КЗУ = 3.5... И еще как лечить "Ошибку разложения матрицы 0.05%"? - Геометрия правильная - может это из за того, что очень много узлов в АЖТ? - сетка подошвы 0.1х0.1 и ажт габаритам 1.5х1.5 метра соответственно от мастер-узла в каждый оставшийся узел по площади.

Дополнение:
Проблему решил. Передачу усилий с поясов на стакан сделал путем объединения перемещений. Под подошвой задал С1, С2, закрепил взаимно-перпендикулярными полосами по Х и по У через ось симметрии фундамента. Всё работает. Тему можно удалять.

Последний раз редактировалось Xenser, 15.09.2012 в 19:41. Причина: Решил.
Xenser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как замоделировать стакан фундамента..

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Стакан фундамента с прямыми стенками? S.Loeb Основания и фундаменты 10 27.04.2012 16:17
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44