| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.07.2011, 20:57 | #1 | |
Динамическое воздействие одного фундамента на другой
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 3319
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
и каких фундаментов ?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Может изоляторы от вибрации поставить на втором фундаменте?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
Можно попробовать решить Вашу задачу так: 1. Провести натурные измерения вибрации на фундаменте интересующего станка, определить режим и параметры дин. воздействия. 2. Выполнить один из трех видов виброизоляции: - установить виброизоляторы под источник вибрации; - виброизоляция приемника; - изоляция пути передачи (упомянутая Вами траншея). Кстати, одним из способов виброизоляции может быть устройство нового более массивного фундамента оборудования (на песчаной подушке). Вибрации гасятся за счет массы самого фундамента. Расчет виброизоляции см.: - Динамический расчет зданий и сооружений. Справочник проектировщика. / Под. ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. -М.: Строиздат, 1984. - Рекомендации по виброзащите несущих конструкций производственных зданий. - ЦНИИСК им. Кучеренко. -М., 1988. P.S. Еще одним способом может быть перестановка оборудования вне зоны распространения вибрации, но для этого необходимо строить виброполя (опять-таки лучше натурными измерениями). |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
фундамент, конечно, железобетонный? А не боитесь, что бетон от такой трясучки растрескается?... ИМХО, единственный вариант здесь - увеличивать массу фундамента, чтобы поменьше трясся.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
Огромное спасибо за уделённое внимание! Оборудование действующее, горизонтальная мельница. Фундамент с боков изолирован, но в ходе работы при определённых условиях возникают вертикальные вибрации, масса в ~250-300 т с амплитудой до 30 см., которые не предусматриваются эксплуатацией. Причину возникновения сказать затрудняются, прибетонировать или как-то изменить фундамент сейчас возможности нет. От разрушения он защищён вибродатчиками, которые при возникновении указанных вибраций отключают мельницу. Но в соседнем здании работает турбогенератор также с вибродатчиками, которые норовят его выключить, что приводит к обесточиванию. Вот с этим-то отключением и приходится бороться. Ещё раз спасибо за указанную литературу, Баркана кстати тоже нашёл, осталось изучать и принимать решение. СПАСИБО!
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Траншея, шпунтовый ряд и т.п. не помогут! Мельница наверно низкочастотная? По этому вопросу Баркан приводит массу примеров. Что за виброизоляция с боков? Как фунамент отделен от пола? Есть ли геология и что за грунты? Как вариант подумайте над усилением основания с увеличением E. Ну и конечно проверить чтобы частоты мельницы и собственная фундамента не совпадали!
С амплитудой вы наверно погарячились. Сильно уж много! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Как обьект переместтить из одного в другой слой? | NTU | AutoCAD | 2 | 20.02.2005 16:20 |
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? | Torino | AutoCAD | 3 | 10.02.2005 15:19 |