| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.07.2011, 12:53 | #1 | |
Анкеровка шпунта - 30 т/м. Чез заанкерить?
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5508
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Вложение Мышки съели... что б им...плин..
Это планируются забивные сваи - Offtop: "по проге Фундамент сваи = 35x35 армированы AIII 20dx4"? с забиркой или как-то по другому...? С анкерами спешить не хочется.. высота, как бы не критична на первый взгляд .... Буронабивные секущие без всяких анкеров проверить... как вариант.. Offtop: В прочем .... при наличии отсутствия... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
Расчёт по Сорочану (вечером выложу), шпунт Arcelor AU18 11,5 м заглубление(уже куплен, не по расчёту). Нагрузка такая плохая от автокрана, который стоит прямо на бровке - 16 тонн от тележки+ 25 тонн макс груз. Ориентировачно прикинул 8 тонн на м2 (сопоставил со сниповской НД-80, если не ошибаюсь).
Ситуация немного изменилась - сказали, что кран пустят после засыпки, если нужно. Но всё равно будет бетоносмеситель у края. Я думаю, один участок под это дело укрепить - там пусть и подъезжает. Но нагрузка от бетономешалки буде порядком такая же - бетон тонн 20 и камаз тонн 15... Сваи да, забивные. Геологию добавил Ещё - верхний грунт без характеристик, поэтому приянл Фи=45, С=0 Последний раз редактировалось y0u, 22.07.2011 в 15:31. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
y0u, в твоём случае возможны разные варианты.
1. Шпунтовую стенку анкеровать за анкерные плиты или за анкерную шпунтовую стенку. Т.к. такие усилия будут локально в зоне нагрузки от крана или бетономешалки, то и анкерная стенка будет небольшой длины. 2. В месте установки крана или разгрузки бетономешалки сделать разгрузочную площадку. Например на свайном основании сделать плиту небольшую, чтобы не передавать нагрузки на шпунт. Мне кажется второй вариант предпочтительнее, потому как у вас меньше шансов накосячить с расчётами, да и по бабосам выйдет наверное не дороже, чем с анкерной стенкой. Анкерные сваи - дохлый номер. 30т горизонтальной нагрузки на сваю - слишком много. А уж 60т - и подавно. Или же сваи анкерные получатся слоновьего сечения. Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
ну и ладно
думайте об этом: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
уже думаю Сваи уже точно делать не буду, слишком аццкая конструкция выходит... С разгрузочной площадкой идея хорошая, но начальство в принципе отказаться от свай хочет. Плита анкерная - ранее мне её забраковали из-за того что перекапывать грунт сильно не хотели... Вообще настроения быстро меняются. Попробую прикинуть вторую стенку метра 4 в зоне разгрузки. Спасибо =)
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Порекомендовал бы Вам вот эту программку
см. фотку и http://members.ziggo.nl/wolsink/ Отзывы Спецов недурственны... ilyas "пробовал программу голландца (та что на сайте выложена) очень даже понравилась, потому что по гибкости задания исходных данных ей равных среди перечисленных не оказалось (перепробовал по-моему почти все). Есть там и небольшая недоработка в части наклонных слоев грунта (правда, больше я подобных функций вообще нигде не нашел) но, по-моему, очень приличная прога, теперь опираюсь тока на неё." Offtop: Разумеется, за день ее не осилишь...... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
таи,
PCSheetPileWall, прога вроде ничего, спасибо. Только вот меня дико смущают две последние колонки в свойствах грунтов - типа жесткость грунтов в кН/м3. Пошарившись тут на форуме и в целом в интернете так и не пришёл к чёткому пониманию, как его определить. Кто-то говорит про коэффициент постели, кто-то про коэф. жёсткости. =( |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Покрутил Вашу задачу - при нагрузке 1т/м2 по краю - шпунта Arcelor AU18 достаточно на 9м, ухудшающиеся условия эксплуатации проблем не вызывают... При - при нагрузке 8т/м2 по краю - шпунт Arcelor AU18 не выдерживает и ломается.... и вообще все плохо..... Мероприятия предусматривайте в зоне работы крана... Offtop: Прислушался бы к советам Серёги - Bilderа... его квалификация значительно выше моей... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
Огромное спасибо Серёга - Bilder, таи! Я конечно прислушался.
Думаю поступить следующим образом - с одной стороны котлована запретить вообще гонять технику (тогда с запасом будет 1 т/м2). С других сторон, если невозможно исключить подъезд, ограничить его хотя бы метра на 2-3 к котловану и дать 4 т/м2 (типа камаз какой-нибудь). Далее заанкерить всё это плитами. Вопрос в следующем - что более целесообразно? - вторая шпунтовая стенка или здоровенные жб плиты(грунты не очень сверху - заглубление большое будет а нагрузка на тяж высокая)? Бетономешалка только портит всё. Походу действительно придётся площадку делать. Эх... Распорки бы в той зоне впихнуть.... Ещё вопрос такой, просто перестраховаться - со одной стороны котлована (как раз со стороны где ничего двигаться не будет), стоит здание 2 этажа, фундамент заглублен на 1,5-2 метра, фундамент скорей всего лента из ФБС 50-60. Гругтовые условия чутка получше. В самом близком месте подходит к котловану на 15 метров. Я думаю, если вблизи ничего не забивать и не давать динамику с этой стороны, то положение здания неопасное, учитывать не нужно. Мысли верные? Последний раз редактировалось y0u, 24.07.2011 в 19:12. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Начну с конца
Цитата:
Цитата:
либо "свайную поляну" 5х5 свай забить, и на них ростверк залить (но это обычно делается при ОЧЕНЬ больших нагрузках. мы так ставили кран 400-450т) либо сделать цельную площадку из монолитного железобетона на естественном основании, чтобы нагрузка от бетономешалки распределялась на 40-50кв.м. При полной массе бетоносмесителя 30т установив его на разгрузочную площадку 6х10м, получим нагрузку под плитой всего 0,5т/м2. Я думаю такая нагрузка для шпунта не критична, и у вас по расчёту пройдёт безанкерная стенка. Цитата:
Анкерная шпунтовая стенка всегда дороже, чем анкеровка за ж.б. анкерные плиты (если только шпунт не халявный типа б/у вынутый из другой части котлована). Плиты - не такие уж и большие. Если тяги с шагом 2 метра ставить, то плита и получится чуть меньше 2м в ширину, и 2-2.5м в высоту. Если ставятся плиты, то естественный грунт для них до лампочки, значение имеет только то, чем засыпете и на какую глубину. Чем глубже, тем больше их несущая способность будет. Тяги - не критичный элемент. Кругляк д40мм несёт до 40т (в зависимости от марки стали может и больше), а можно сделать тяги и из д100-120мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
Немного переосмыслил нагрузку от бетономешалки - 4 т/м2 от тележки семикубового и 5 т/м2 от 9-10 кубового. Сделал ограничение для 9-10 кубовых на подъезд до 1 метра макисмум. 7 кубовые пусть катаются где хотят =) Одна сторона осталась с 1 т/м2, как раз где здание стоит. Там шпунт сам по себе.
По поводу анкеровки - последнее указание от начальства пошло делать шпунтины 2-3 вместе, за них цеплять анкера. И главное никакой второй стены! В итоге получилось как раз таки что-то типо второй анкерной стены: три шпунтины в ряд (как фрагмент стены), за них анкер. Шаг тяг - 3 метра. Шпунт ещё толще, AU26, чтобы держать 70 тонн анкерного усилия... Коробчатое сечение из свай оказалось более ущербным для анкеровки - ширина меньше чем тупо у трёх свай в линию, восприятие отпора соответственно тоже. Тяж получился 45 мм из А500С. Обвязку накидал в виде двутавров Б20. По поводу плит - почитал ваше сообщение, но уже времени не было посчитать с ними... Сказал начальству - будут думать, но пока из-за времени ушёл вариант со шпунтинами. Надеюсь, всё равно на плитах остановимся, а то действительно золотой шпунт получится... Можете что-нибудь кроме Сорочана из литературы по ним рекоммендовать? По расчёту и устройству. По Сорочану ничего про грунт засыпки не говорится... Там дана схема только с учётом природного грунта. Вы мне здорово помогаете! Спасибо! |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
y0u, если анкерный шпунт забиваете в природный грунт - то и считаете на него. Если же шпунт СТАВИТЕ в котлован и засыпаете, то он работает как анкерная плита - в ЗАСЫПКЕ.
Про анкерный шпунт и плиты можете в СН-РФ 54.1-85 "Проектирование причальных набережных" почитать (где-то в даунлоаде был вроде. если не найдёте - в личку пишите, скину). Не кривитесь, что это не котлованы и не ПГС вообще - математика везде одна и та же. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 14
|
Кстати, такой вопрос - а есть ли какие-нибудь типовые узлы крепления канатной тяги? Я имею ввиду, так, чтобы её можно было затянуть по аналогии с гайкой на стержне. Просто используя канат (1770 Н/мм2 к примеру), можно сильно уменьшить сечение тяги.
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Для канатов - забугорщики прорабатывали тему. Но это на самом деле не очень-то актуально. |
|||
|
|