| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Раздвижные автоматические двери и ППБ

Раздвижные автоматические двери и ППБ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2008, 15:55 #1
Раздвижные автоматические двери и ППБ
zenk
 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 49

Не подскажете, можно ли увязать желание установить на выходе 25-ти этажного дома автоматические раздвижные двери с противопожарными нормами?

Есть ли конструкции, которые в нормальном состоянии работают как раздвижные, но наряду с этим открывающиеся вручную (в том числе и при пропадании электроэнергии), причём не специалистом, а эвакуирующимся жильцом?

В принципе, можно придумать конструкцию двери из двух частей - рамка работает как раздвижная дверь, внутренняя часть держится за счёт каких-то упругих, вязких элементов.
Есть ли что-то готовое?

Как вы поступаете при проектировании крупных магазинов - там раздвижные двери - обычное дело?

Цитата:
ППБ 01-93**
Система нормативных документов
Государственной противопожарной службы МВД России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации

1.3.3**. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

1.3.3.2**. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1.3.3.3**. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

...
устраивать на путях эвакуации ...раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
Просмотров: 16336
 
Непрочитано 05.06.2008, 16:47
#2
ПавелП


 
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 15


В подобных случаях можно использовать раздвижные двери с механизмом распахивания
Вложения
Тип файла: pdf Antipanic.pdf (206.4 Кб, 1693 просмотров)
ПавелП вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 17:33
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Как вы поступаете при проектировании крупных магазинов - там раздвижные двери - обычное дело?
Сейчас Заказчики гипермаркетов предпочитают револьверные двери. Покруче выглядит и рекламой можно заполнять: "бабки возвращать".
Раздвижные и револьверные двери запрещены на эвакуационных выходах. Раньше был выход только один - дублировать, проектировать рядом распашные двери необходимой расчетной ширины. Сейчас производители автоматических дверей, в том числе распашных, придумали режим "антипаника" (читай предыдущего афтара). Плюс этого решения - не надо дублировать проёмы. Минус - устройство автоматики, обеспечение бесперебойного энергоснабжения, круглосуточный пост охраны. В случае крупных объектов всё это и так необходимо закладывать в проект. В вашем случае это может быть нецелевая трата ресурсов.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 10:16
#4
Рогатин

конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
 
Регистрация: 04.12.2003
Моcква
Сообщений: 133
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zenk Посмотреть сообщение
Не подскажете, можно ли увязать желание установить на выходе 25-ти этажного дома автоматические раздвижные двери с противопожарными нормами?
Цитата:
Сейчас Заказчики гипермаркетов предпочитают револьверные двери

Судя по всему 25-этажный дом - это не гипермаркет.
Гипермаркет штучный экземляр. Для ТЦ делаем входные группы, как правило по центру стоит автоматика и 2 пожарных выхода по бокам.

Цитата:
Минус - устройство автоматики, обеспечение бесперебойного энергоснабжения, круглосуточный пост охраны
- это не минус, а плюс. Зачем пост не понял. Вся автоматика находиться внутри помещения.

СНиП 21-01-97
п. 6.10
Выходы не являются эвакуационными, если в их проёмах установлены раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
__________________
...быть, а не казаться...

Последний раз редактировалось Рогатин, 06.06.2008 в 10:34.
Рогатин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 11:51
#5
zenk


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 49


То есть Вы считаете, что такой проект не пропустят даже при наличии механизма распахивания?

Обязательно потребуется устройство рядом дополнительного выхода?
zenk вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:12
#6
Рогатин

конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
 
Регистрация: 04.12.2003
Моcква
Сообщений: 133
<phrase 1=


Ну я-то не архитектор, а тот кто их мечты воплощает в жизнь. Не знаю.
__________________
...быть, а не казаться...
Рогатин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:46
#7
zenk


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 49


Получил от одного из производителей дверей с устройством "Антипаника"
письмо регионального филиала ВНИИ противопожарной обороны.

Цитата:
Рассмотрев предоставленную документацию на двери производства XXX,
считаем возможным использование на путях эвакуации моделей дверей:
XXX1 - с поворотными раздвижными створками и боковыми панелями;
XXX2 - двухстворчатые, с поворотными раздвижными створками с фиксированными боковыми панелями;
XXX3 - двухстворчатые, с поворотными раздвижными створками без боковых панелей.

Вместе с тем считаем необходимым ограничить их применение следующими условиями:
- не допускать использования данных моделей дверей в зданиях функциональной пожарной опасности классов: Ф1.1, Ф1.2, Ф3.4, Ф4.1 (СНиП 21-01);
- усилие, необходимое для открывания дверей, не должно превышать 100 Н (10 кг).
Сами же установщики дверей выразили очень большое сомнение в целесообразности установки таких дверей дверей в жилой дом - маловата, мол, у них противовандальная устойчивость, нашему народу надо ставить что попроще, чтобы без кувалды сломать было сложно :-(

Будем думать - доросли мы до таких дверей или ещё нет
Цена вопроса - от 10000 евро
zenk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Раздвижные автоматические двери и ППБ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49