| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
29.09.2017, 18:51 | #1 | |
Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 7226
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Фото не могу скинуть скину условный чертеж трещин. По такой трещине на 2-ух смежных угловых стенах. Еще думал, что облицовка начала заваливаться и тянет за собой несущую стену, но она выполнена надежно, опирается на ребро фундамента без всяких нависаний, крепиться гибкими связями к несущей стене. Последний раз редактировалось IvanLeo, 02.10.2017 в 10:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Без фото фасада судить сложно. Возможно, что дело в осадках фундамента.
Средняя часть стены садиться сильнее угловой части. В верхней части стены образовалась импровизированная балка из швеллеров, участка кирпичной кладки и монолитной плиты, которая садиться с нижней частью никак не хочет (в связи с тем, что эта балка малозагружена). То, что фундамент - "мощная плита" - это не аргумент. Если грунты плохие - это не поможет. Нужно посмотреть горизонтальность растворных швов на предмет наличия неравномерных осадок. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Да, окно между поперечной внутренней стеной переходящей в наружную (Т-образный стык) и наружным Г-образным углом "острием" на улицу, а что? |
|||
|
||||
возможно поперечная средняя стена села больше наружных поперечных стен при этом наружная продольная стена "зависла" на наружных поперечных стенах, или поперечные наружные стены выдавило относительно внутренней поперечной морозным пучением - эффект будет тот же
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я вот что подумал: не может ли оконный блок (если не предусмотрены зазоры) встать в распор с кладкой, и порвать шов в несущей стене таким образом что окна умудрились не треснуть? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Горизонтальные трещины в самонесущей кладке | Владимир Спицын | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 19.03.2014 13:16 |
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 31.03.2013 16:00 |
армирование низа оконного проема | beak | Железобетонные конструкции | 8 | 10.08.2009 03:30 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |