| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2013, 14:53 | #1 | |
Защитный слой бетона в сваях. Значения?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 19559
|
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
МЕТОД, доброго времени суток.
А п.7.12. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты Вам чем не угодил? Более новые СП его дублируют...
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Этот пункт я отношу полностью к фундаментам мостов... Хотелось бы увидеть подобный пункт, но без упоминания о мостах, или с фразой "для жилых зданий" и т.п.
А как Вы воспользуетесь п.7.12, применительно к данной задаче?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
В районах с температурой воздуха выше минус 40 °С допускается вне акватории использовать сваи сплошного сечения, полые сваи и сваи-оболочки с защитным слоем бетона не менее 3 см при условии осуществления мер по предотвращению образования в них трещин.
Как то так пользуемся. Но, т.к. мер по предотращению не встречал, делаем 5см.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Логично предоложить что сваи как таковые - конструкции фундаментов и соответственно защитный слой бетона составляет 50 мм, в соответствии с СП ЖБ конструкции.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Integer! Это дополнительная информация!
СП 63.13330.2012 "ЖБК", Москва 2012, п. 10.3.2, Табл. 10.1, п.4; "для конструкций в грунте ЗСБ_мин = 40 мм". И все же, быть может где-то есть золотые слова, по типу "ЗСБ для буронабивных свай в маловлажных грунтах принимать 50 мм"???...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Arikaikai
я Вас правильно понял, что согласно п.8.16 СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" Москва 2011 - для ВСЕХ буронабивных свай Вы принимаете ЗСБ = 100 мм?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ЗЫ: я не принимаю, я теоретизирую. Как только понадобится принимать, приму 50 наверное. ЗЗЫ: дочитал 8.16 до конца. 10 см там предлагают для мостов. И то, сказано - не менее. Там, в мостах, все-таки по антикоррозионному снипу надо высчитывать его явно. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Да)... Дело в том, что я всецело отношу этот пункт 8.16 к фундаментам мостов... Проблемы восприятия)...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В N-ный раз перечитал. Да там и начало про мосты. Мутный какой-то пункт. Сваи вне акватории в мостах - это что-то с нечтом, мне кажется. Просто больше в СП 24 ни слова просто про ЗСБ. Разве что 4.9 и 5.18
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Arikaikai
Спасибо за наводки! Прошло 2 месяца. Мои выводы. 1. Для буронабивных свай принять D_сваи - D_каркаса = 100 мм [ссылка в посте #1] 2. Для буроинъекционных свай принять D_сваи - D_каркаса = 200 мм [ссылка в посте #1] 3. Но не менее 40 мм [ссылка в посте #7] 4. При агрессивной среде также см. [СП 28.13330.2012 "Защита СК от кор.", М. 2012] п.5, Прил. Г, Ж и т.п. (там ЗСБ может быть 50+5=55 мм). Всем спасибо! Будет новая информация - пишите!
__________________
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 31.10.2013 в 22:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Защитный слой для буронабивных свай зданий надо делать 70мм, как для фундаментов в грунте без подготовки. (к сожалению в двух последних СП по ж/б эту информацию убрали, оставили только 40мм для фундаментов с подготовкой)
вот!, как раз там 70мм. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Можете прочитать в СП по ЖБК (или пособии, не помню), что при ЗСБ более 50мм требуется дополнительное конструктивное армирование. Но то для балок....
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
Защитный слой бетона | MAXIMKA79 | Железобетонные конструкции | 24 | 24.08.2006 15:58 |