| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2017, 09:45 | #1 | |
Опирание пустотных плит на металлическую балку
Legoвщик
Екатеринбург
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 5354
|
|
||||
Legoвщик Регистрация: 26.09.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Анкеровка пустотных плит классическая, крестовая и горизонтальная анкеровка по контору
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не будет проблем со смятием ЦСП и замачиванием деревянной стружки в процессе длительной эксплуатации ?? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Вопрос смятия решается элементарным расчетом на смятие. Вопрос замачивания в процессе эксплуатации? А разве ЦСП не водостойкий материал? Да даже если не водостойкий - есть мероприятия по защите. Просто деревянные конструкции в качестве несущих применяются же. В том числе и в мокрых помещениях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
А не проще все-таки пушку подтащить к балке и прогреть эти участки. Тепло вверх идет, с боков пленку свесить - у вас все хорошо прогреется. Зимние удорожания подрядчиками в сметах
учтены заранее. Не вижу проблем со стороны подрядчика (это если бы мне пришлось делать). Есть одна фишка, но она в итоге дороже будет стоить, чем прогреть по варианту, указанному выше. Если совсем нельзя греть, я бы перешел на полимерцементный раствор. Там регламент - до -5 можно, прочность отличная. Возможно есть и составы для -5 и ниже, но они импортные и стоимость уже неподъемная для монтажа конструкций. ЦСП я бы не стал использовать. Через 10 лет стружка может сгнить, тогда возможны участки с осадками. Вам это зачем, тем более вы это на бумаге зафиксируете. Если даже совсем совсем нельзя греть. Залейте противоморозные добавки и ставьте на замороженный раствор. Осадка после разморозки будет несущественная, прочность - удовлетворительная. Я это не одобряю и не поддерживаю. Пытайтесь прогреть все-таки. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Не продумали ваши проектировщики этот момент с узлом и плитами. |
|||
|
||||
Legoвщик Регистрация: 26.09.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Цитата:
Ну и опять же мнения раздваиваются. Ктото говорит делай, ктото грозит не подписывать документацию. Я в замешательстве. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316
|
Вам нужен ровный потолок? В конце концов сделать подкладки металлические на плиту примыкающую к колонне, а шов зачеканить когда тепло будет. А остальные плиты пусть прям на верхний пояс балки опираются.
Offtop: у вас что плиты с вырезом под колонну? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
там можно монолитный участок сделать между плит и тогда плиты с вырезами не нужны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Legoвщик Регистрация: 26.09.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Цитата:
Offtop: Да, с вырезом под колонну. На колонне предусмотрены опоры под плиту. Консольно висеть ничего не будет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание ж/б плит перекрытия длиной 18 м на металлические прогоны | Лиз | Железобетонные конструкции | 5 | 10.02.2015 10:32 |
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку | молодой человек | SCAD | 3 | 25.08.2014 20:57 |
сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит | rodi4 | Металлические конструкции | 12 | 02.08.2012 21:04 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |