| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > выносить ливневку из здания?

выносить ливневку из здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2008, 10:44 #1
выносить ливневку из здания?
mms2000
 
инженер
 
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173

Реконструкция сущ. предприятия.
Новое здание садится, существующуая ливневка оказывается под ним. Расстояния от фундаментов выполняются. Сами фундаменты столбчатые. Пол бетонный по грунту. Вопрос в каком СНиПе и где написано что надо обязательно вынести ливневку за контур нового здания?
Просмотров: 4635
 
Непрочитано 13.03.2008, 13:43
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


СНиП 2.07.01-89*


7.20*. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

От бытовой и дождевой канализации расстояние до фундаментов 3м. Это не значит что можно прокинуть канализацию через столбчатый фундамент. Это значит что расстояние от сети до крайних свай (по периметру) должно быть не менее 3м.

Хотя Вы можете взять пример с СУ-155. Там люди не стали запариваться на тему выноса сетей с площадки и забили сваи прямо в коллектор реки Котловка. Отлично получилось! "3 капитана" стоят сейчас прямо на реке. Пожелаем им 7 футов под килем!
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 13:49
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B0&stype=image
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 13:56
#4
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


спасибо это мы изучали. расстояние у нас до ливневки от фундамента выполняется. вопрос только оставить ливневку в контуре здания или нет. об этом конкретно нигде не сказано, просто само собой разумеется что для ремонта лучше вынести.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 14:44
#5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Да дело в том что даже если есть где "конкретно" сказано это не всех останавливает. Я ведь не зря пример привел.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 14:57
#6
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


спасибо. пример хороший.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:51
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
спасибо это мы изучали. расстояние у нас до ливневки от фундамента выполняется. вопрос только оставить ливневку в контуре здания или нет. об этом конкретно нигде не сказано, просто само собой разумеется что для ремонта лучше вынести.
Конкретно в п.7.23, "расстояние от ...сетей до зданий и сооружений...". Т.е. о сети "внутри сооружения" речи быть не может
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 13:07
#8
Петрофф


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 8
<phrase 1=


Ливневку однозначно нужно либо выносить, либо обводить, хороня при этом часть сети внутри пятна застройки. Действующей оставлять никак нельзя! ... и не только из соображений ремонта.

если конечно диаметр трубы позволяет ее сохранить

PS: Видел один объект, где подрядчик решил "не копать" и оставил восьмисотую трубу ... последствия оказались плачевными.
Петрофф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 09:41
#9
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


вынести уже решено, это самое простое решение.
mms2000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > выносить ливневку из здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11