| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.04.2008, 23:32 | #1 | |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б?
Инженер
Москва
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 30341
|
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 25
|
Спасибо большое за ответы, полезная литература, но к сожалению так и не смог найти какие параметры следует принимать при расчете конструкций. Оптимальные параметры влажности и температуры или допустимые (ГОСТ 30494-96)? Подскадите пожалуйста, в выше указанной литературе этого нет ( может я не умею искать).
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.03.2007
МОСКВА
Сообщений: 24
|
По СП 23-101-2004 табл.1 для жилых зданий: t 20-22C, влажность 55%; далее по СНиП 23-02-2003 табл.1: при влажности 50-60% и температуре 12-24С -нормальный влажностный режим.
Определяем зону влажности для региона по прил.2 СНиП 23-02-2003(для Москвы-нормальная). По табл.2 СНиП 23-02-2003 определяем условия эксплуатации(для Москвы получается "Б"). |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ п. 5.3
...tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 (жилые здания) по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С). СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ. п. 5.2. Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности следует определять согласно таблице 1 - для холодного периода года, и таблице 2 - для теплого периода года. Таблица 1 1 Жилые Температура воздуха внутри здания , °С -20-22 Относительная влажность внутри здания ,%, не более 55. Т.к. 55 % - предельное значение влажности, то, следуя как духу, так и букве СП, его и нужно принимать ("в запас прочности"). Вообще для жилья всегда берется нормальный режим, хотя это и не оговорено нигде прямо. |
|||
|
||||
строит. проектирование Регистрация: 03.09.2005
Россия
Сообщений: 18
|
А вот такой вопросик насчет температуры.
Согласно СНИП 23-02-2003, п.5.3: где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С) Но в ГОСТ таких температур две (два столбца): Температура воздуха и Результирующая температура Какую брать? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 25
|
Всем спасибо за ответы, показали, теперь знаю какую какие условия брать.
Но вот еще вопрос который я не понимаю, сюдя по ГОСТ 30494-96 ("ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ") таблица 1, оптимальной температурой для жилой комнаты является 20-22 градуса - тут все понятно, вопросов нет. Вопрос вот в чем по СНиП 23-02-2003 табл.1: при влажности 50-60% и температуре 12-24С -нормальный влажностный режим. Но влажность 50-60% по ГОСТ 30494-96, являеться допустимой влажностью, а не оптимальной. Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья(ГОСТ 30494-96). По данной логеке мы должны взять по СНиП 23-02-2003 сухой влажностный режим ( влажность до 50%) - А ЭТО УЖЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ "А" (для Москвы) Уважаемые инженеры, поясните плз. |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Гм... А причем тут результирующая температура? Это интегральный показатель помещения в котором уже работает отопление и т.д. Она вычисляется по результатам измерений температуры воздуха помещения (см. приложение А ГОСТ). А в качестве расчетной - ясно сказано - принимается температура воздуха. Так она и называется в табл.1.
Да и из диапазона 20-22 С результирующая температура выпадает... |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Для человека более благоприятным является влажностный режим с оптимальными значениями относительной влажности (45-30 % по ГОСТ), но допускается до 60 %.
Т.е. возможно, что в помещении в течение длительного периода будет более высокая, по сравнению с оптимальной, влажность (пластиковые окна, например, поставили и проветривать забыли и т.д.). Т.о., мы не можем гарантировать, что влажностный режим будет четко сухой. А высокая влажность приведет к увеличению влажности материалов ограждающих конструкций, увеличению их коэффициентов теплопроводности и снижению сопротивления теплопередаче. Поэтому и берем - в запас - допустимые, а не оптимальные значения. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 25
|
Спасибо большое всем, все стало понятно. Отдельное спасибо GAE, расшифровал два раза мои вопросы. Со второго раза я уже усвоил .
Последний вопрос, ведь по сути, если мы берем оптимальные значения температуры и влажности , это не является ошибкой( т.е. расчет производим без запаса, расчитываем на оптимальные условия по ГОСТ 30494-96)? |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Алаверды Пионеру: заставил-таки разобраться в реалиях сегодняшних норм!
Цитирую: СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (старый, отменен) 3.3. При расчете ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать: температуру внутреннего воздуха 18 °С в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (определяемой согласно СНиП 2.01.01-82) выше минус 31 °С и 20 °С при минус 31 °С и ниже; относительную влажность воздуха равной 55 %. СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ (новый, не прошел регистрацию в Минюсте) 9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по оптимальным нормам ГОСТ 30494. Ну, т.е. по старым нормам - нормальный режим, условия эксплуатации Б, а по новым - сухой режим, А. С учетом того, что старый СНиП отменен, а новый не прошел регистрацию (в некоторых сейчас даже пишут - "для применения на добровольной основе"), договариваемся с заказчиком - по каким нормам проектируем . ИМХО - если удовлетворять сильно завышенным требованиям "энергосбережения", то лучше брать А - и так "хорошо", а если только санитарно-гигиеническим и комфортным - обязательно Б. Последний раз редактировалось GAE, 19.04.2008 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
По табл. 1 СТО 001-2006 для жилых зданий расчётная температура 20 градусов, а расчётная относительная влажность 55%. При таких параметрах согласно табл. 2 влажностный режим помещений относится к НОРМАЛЬНЫМ.По приложению 2 зона влажности для Москвы _НОРМАЛЬНАЯ. По табл.3 при нормальном режиме и нормальной зоне влажности условия эксплуатации - "Б". И всегда для Москвы расчётные коэффициенты теплопроводности принимались по графе "Б".
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 25
|
Благодарю всех, понял, принял, осознал.
По данной таблице 55% - "предлагаемая расчетная для температуры точки росы", а я до этого рассматривал влажность из оптимальных условий нахождения человека и по ГОСТ 30494-96 это 45-30 %. Благодарю всех за помощь, тему можно закрывать. |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Если уж начинать ссылаться на СТО, то я предпочел бы
ссылки на СТО РНТОС 17532043-001-2005 Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий или СТО РОИС 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий в части нормирования сопротивления теплопередаче! И это будет радикально! Последний раз редактировалось GAE, 21.04.2008 в 16:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? | dool | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 30.07.2007 06:31 |
Нужен МКЭ расчет или нет? | SRG_ORL | Расчетные программы | 36 | 22.12.2006 00:39 |
Долговечность конструкций (или период эксплуатации)? | Net | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.07.2006 20:26 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |