Будет ли промерзать узел????
Bogdanus1
 
инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 27.01.2008
Сообщений: 62

Добрый день, коллеги!

Хочется узнать Ваше мнение по поводу такого узла. Будет ли он промерзать? Если да, то что в нем подправить для нормальной работы.

Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: pdf Узел парапет.pdf (63.6 Кб, 930 просмотров)

__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Просмотров: 5166
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:02
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


У Вас одинаковая толщина утеплителя на стене и на кровле (а с учетом того, что стена кирпичная, то она получается даже "теплее" кровли). По российским нормам для кровли требуется раза в полтора больше утепления, чем для стен. С украинскими нормами незнаком, но, думаю, что соотношение должно быть похожим. Промерзать может (из-за тонкого кровельного пирога), хотя для гарантии нужен расчет и данные по конкретному региону. Для исключения промерзания по парапету надо увеличить толщину кровельного пирога, причем за счет слоев с малой теплопроводностью. Я обычно разуклонку делаю из керамзитового гравия (200 мм у нар.стен), который сам по себе неплохой утеплитель, а уже по нему стяжку. И основной утеплитель раза в два толще.
Кроме того, у Вас в стене применен ПСБ-С - сильногорючий утеплитель. По Вашему чертежу непонятно, чем он защищен от воздушной прослойки. Как утеплитель он не сильно хорош - его едят все успешно и сам по себе он разлагается довольно быстро. Да и вообще такая конструкция стены неудачна - для замены утеплителя придется разбирать наружную версту.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:06
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Немножко да, надо утеплять парапет. В пирог кровли не вникал, но ощущение что мало.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.jpg
Просмотров: 400
Размер:	68.3 Кб
ID:	51454  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:28
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Кажучи суржиком. Навищо тебе робити цэгляну кладку выше з/б поясу? Парапет краще можлэво робити с керамзитобетонных блокив, бо воны е теплиши. А так верхни пост горазд для ришення. Для даха утеплювача шось зажалы, потрибно дэсь 140мм.

Прывит, Киянам!
arch.Wladek на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 23:40
#5
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Спасибо всем за ответы!
Такое решение "пожелал" Заказчик. Там можно было обойтись и без парапета. Утеплитель кровли завести в стену он тоже не захотел. Остановились на таком решении.
Теперь по периметру парапета появился конденсат, шириной полосы 300 мм на профлисте. Я сразу предположил что мало положили утеплителя на кровлю. Там даже не 100, а 50 мм. Теперь будут разбирать и делать нормально.

Что сказать...., скупой платит дважды.
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 11:16
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bogdanus1 Посмотреть сообщение
Там даже не 100, а 50 мм
Даже для Киева меньше 200 (двести) мм может оказаться недостаточно, а 50 это только чтобы рвение начальству (заказчику) показать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2011, 19:43
#7
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


1 - кровля 1/1.5 относительно утеплителя стен, есть в нормах
2 - углы прокладывают дополнительно, уголком-плинтусом из утеплителя
Цитата:
Сообщение от Bogdanus1 Посмотреть сообщение
Теперь по периметру парапета появился конденсат, шириной полосы 300 мм на профлисте.
3 - это не утепление, это стена в холодном месте пара набрала - инженер забыл в кирпиче ги отсечку положить, гдето меж штампнастилом/бетоном и пенопластом
maxara вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 13:54
#8
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


в этом месте самый короткий путь для проникновения холода в помещение -> недостаточно утеплено -> конденсат!
утеплите с внутренней стороны парапет (хотябы 50мм) и будет вам счастье!
а вообще для уверенности нужно просчитать теплотехнику в этом месте!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 261
Размер:	65.2 Кб
ID:	52212  
fame807 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Будет ли промерзать узел????

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Типа Узел Труса Конструкции зданий и сооружений 34 10.05.2007 14:14
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05