| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.01.2011, 18:30 | #1 | |
Будет ли промерзать узел????
инженер-конструктор
Киев
Регистрация: 27.01.2008
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 5166
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
У Вас одинаковая толщина утеплителя на стене и на кровле (а с учетом того, что стена кирпичная, то она получается даже "теплее" кровли). По российским нормам для кровли требуется раза в полтора больше утепления, чем для стен. С украинскими нормами незнаком, но, думаю, что соотношение должно быть похожим. Промерзать может (из-за тонкого кровельного пирога), хотя для гарантии нужен расчет и данные по конкретному региону. Для исключения промерзания по парапету надо увеличить толщину кровельного пирога, причем за счет слоев с малой теплопроводностью. Я обычно разуклонку делаю из керамзитового гравия (200 мм у нар.стен), который сам по себе неплохой утеплитель, а уже по нему стяжку. И основной утеплитель раза в два толще.
Кроме того, у Вас в стене применен ПСБ-С - сильногорючий утеплитель. По Вашему чертежу непонятно, чем он защищен от воздушной прослойки. Как утеплитель он не сильно хорош - его едят все успешно и сам по себе он разлагается довольно быстро. Да и вообще такая конструкция стены неудачна - для замены утеплителя придется разбирать наружную версту. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Кажучи суржиком. Навищо тебе робити цэгляну кладку выше з/б поясу? Парапет краще можлэво робити с керамзитобетонных блокив, бо воны е теплиши. А так верхни пост горазд для ришення. Для даха утеплювача шось зажалы, потрибно дэсь 140мм.
Прывит, Киянам! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
|
Спасибо всем за ответы!
Такое решение "пожелал" Заказчик. Там можно было обойтись и без парапета. Утеплитель кровли завести в стену он тоже не захотел. Остановились на таком решении. Теперь по периметру парапета появился конденсат, шириной полосы 300 мм на профлисте. Я сразу предположил что мало положили утеплителя на кровлю. Там даже не 100, а 50 мм. Теперь будут разбирать и делать нормально. Что сказать...., скупой платит дважды.
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks: |
|||
|
||||
1 - кровля 1/1.5 относительно утеплителя стен, есть в нормах
2 - углы прокладывают дополнительно, уголком-плинтусом из утеплителя 3 - это не утепление, это стена в холодном месте пара набрала - инженер забыл в кирпиче ги отсечку положить, гдето меж штампнастилом/бетоном и пенопластом |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
в этом месте самый короткий путь для проникновения холода в помещение -> недостаточно утеплено -> конденсат!
утеплите с внутренней стороны парапет (хотябы 50мм) и будет вам счастье! а вообще для уверенности нужно просчитать теплотехнику в этом месте! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
узел крепления стойки к свае? | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 5 | 28.12.2010 15:53 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Типа Узел | Труса | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 10.05.2007 14:14 |
Железобетонный шарнирный узел | beam21 | Железобетонные конструкции | 17 | 21.11.2005 00:05 |