Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расстановка снятия связей в каркасе

Расстановка снятия связей в каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2015, 13:18 #1
Расстановка снятия связей в каркасе
Aleksandr_F
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 19

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мучаюсь над одной проблемой в расчетной модели Робота. По условиям сейсмика - 9 баллов (уже с учетом типа грунта). Ветра почти нет (обусловлено ограждающими констр.) Так вот в самой ферме (я понял именно из-за сейсмики, ибо усилия возникают в ферме в горизонтальной плоскости), а именно в стержнях возникают большие моменты, из-за чего сечения получаются (на мой взгляд) большие. Начал снимать связи в прогонах, гор. связях, элементах фермы. Итак сам вопрос. (1) Не могу добиться отсутствия моментов (больших) в узлах фермы. Снимаю связи - неустойчивость! Добавляю - естественно момент! На форуме вычитал что нужно в узле всем стержням ставить шарнирное примыкание, кроме одного. Делал и так и сяк. Помогите советом пожалуйста! На сечения внимания не обращайте, интересует только модель. И второй вопрос, по возможности: (2) Портальная связь не учитывается при расчете и не принимает на себя нагрузку почему-то, когда ставлю ей только растяжение. (3) И стоит ли ставить шарниры в верт. связях?

Вложения
Тип файла: rar Блок спортзала_№3.rar (1.02 Мб, 27 просмотров)

Просмотров: 2448
 
Непрочитано 14.12.2015, 14:31
#2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


У вас ферма из ГСП, для которых желательно учитывать моменты. А так для таких целей используються ферменые стержни.
Портальную связь проектируйте на сжатие/растяжение. Это только канаты и гибкие одиночные уголки могут работать на одно растяжение, и то это нелинейный расчет.
Две ветви в портальных связях должны быть соединены жестко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферменые стержни.png
Просмотров: 138
Размер:	33.4 Кб
ID:	162270  
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 15:54
#3
Aleksandr_F


 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 19


Спасибо, попробую применить и оценить напряжения
Aleksandr_F вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 17:04
#4
Aleksandr_F


 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 19


YarUnderoaker, Сделал как вы говорили, назначил ферме доп. атрибут, как итог - неустойчивость первого типа во всех узлах фермы. (на прогонах и связях шарниры оставил)
Вложения
Тип файла: rar Блок.rar (744.0 Кб, 15 просмотров)
Aleksandr_F вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 17:08
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Ферменный стержень как раз не учитывает моменты, т.е. все узлы шарнирные.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 17:49
#6
Aleksandr_F


 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 19


Кореш, значит со связей убрать шарнир, чтобы не был полностью свободный узел? или один конец защемить?

----- добавлено через ~17 ч. -----
YarUnderoaker, Только при установке свойства "Ферменные стержни" уже неустойчивость, это без шарниров в прогонах, которые без шарниров считаются неразрезными, что уже не правильно. Что делать, подскажите?
Aleksandr_F вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расстановка снятия связей в каркасе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Расстановка связей в расчетной схеме. Dinar^^ Металлические конструкции 3 28.02.2013 14:01