Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании?
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 9555
|
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
- нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азо-та из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные рас-творы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы) – до 2500 (две тысячи пятьсот) тонн, тара (упаковка) – кон-тейнер (биг-бэг) вместимостью 1,0 тн или 0,75 тн или мешок вместимостью 40 кг. - нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата ам-мония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием) – до 10 000 тонн (десять тысяч) тонн, тара (упаковка) – контейнер (биг-бэг) вместимостью 0,5 тн или мешок вме-стимостью 50 кг. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Как-то видел проект склада аммиачной селитры более чем на 5600 т. Проект прошёл госэкспертизу. Получается что, в госэкспертизе трактуют этот пункт, как в моём варианте №1? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658
|
В пож отсеке(между противопож стенами) можно хранить не более 5000 т насыпью и не более 2500 т в мешках. Количество пож отсеков в здании не ограничено не ограничено. Общий объем хранения в здании не ограничен.
И можно хранить в одном пож отсеке 3500 т селитры в мешках, но тогда пож отсек только один в здании и тот разделен на два помещения в каждом из которых должно храниться не более 1750 т. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
У Вас ОПО второго класса опасности. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке | Nadezhda_builder | Отопление | 6 | 02.10.2012 09:12 |
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену | amaryliss | Железобетонные конструкции | 1 | 03.09.2012 08:59 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.11.2007 13:36 |