| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.01.2018, 15:38 | #1 | |
Как определить сомнется ли бетон под стержнем?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 2923
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Напряжение ни к чему. Руководствуйтесь руководством ... Без преднапряга. Там описаны условия анкеровки. Если не хватает прямого участка или радиуса, анкеруйте пятакамт, выпусками, уменьшайте диаметры, увеличивайте количество итп.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: Здорово...
Думаю, для одиночного стержня не так актуально, для ряда стержней - это расстояние между стержнями в центре группы и защитный слой у края на единицу длины перегиба. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
кстати говоря, посчитайте по п.5.33 пособия к сп 52-101-2003.
табличку недавно закинул - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136 |
|||
|
||||
Цитата:
Это ж какие нагрузки передает верхнее безбалочное перекрытие, что нужно такое армирование колонны?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Offtop: а зачем решения применять, если вы заранее в его проблемности уверены? Можно же и другими вариантами обойтись, отгибы там, закладные.
Тем более все равно продольную арматуру плиты придется анкерить - там такой пучек сверху получится |
|||
|
||||
Ну и? тонн 15 на крайнюю колонну выходит. Да там столб из кирпича выстоит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Пришлите твердотельную геометрию узла с арматурой (в Ревите например). Укажите усилия на некотором расстоянии от узла. Посчитаю МКЭ с Concrete Damage Plastіcity.
Последний раз редактировалось Флександр, 28.01.2018 в 00:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций | Denbad | Железобетонные конструкции | 21 | 22.11.2013 00:30 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |
Фейри и бетон | maxonru | Технология и организация строительства | 4 | 04.10.2011 17:56 |