При выполнени теплотехнического расчета сендвичпанелей по СНиП 23-02-2003, необходимо учитывать коэффициент теплотехнической неоднородности.
Что это, какой его физический смысл, если можно так сказать про коэффициент?
Откуда он берется и можно ли его не учитывать?
Потому как он понижает расчетное сопротивление теплопередаче и хотелось бы от него избавиться.
Просмотров: 21740
 
Непрочитано 16.03.2008, 15:50
#2
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Странно.У меня тоже есть инфа об этом коэффициенте,но что-то в СНиПе я не нашёл ссылки на него.
А смысл его в следующем:
коэфф. учитывает потери на стыках.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 16:46
#3
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


А вы уверенны, что этот снип действует??? Помоему его так и не приняли, т.к. там основной упор делают на улучшение материалов, при этом не учитывается что основные теплопотери происходят не через стены и перекрытия. Т.е. получается что в стены нужно впихивать дорогой материал, но эффект от этого не очень хорош, т.к. есть еще окна, двери, вытяжки и т.д..
Кароче этот вопрос нужно уточнить!? Точно не могу сказать.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 21:36
#4
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
А вы уверенны, что этот снип действует???
Конечно действует! По нему всё и считают!
ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113

Последний раз редактировалось Andr65, 16.03.2008 в 22:02.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 10:22
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Теплотехническая неоднородность возникает из за введения в конструкцию стены теплопроводных включений и происходит это не только в сендвич панелях, но в навесных фасадах с внешним утеплением, раствор в кладке тоже является таким включением. Учитывать это нужно и можно. Есть методика расчета, описанная в СП 23-101-2004. По величике этот коэффициент для навесных фасадов может составлять 0,6-0,8 в зависимости от площади сечения всех включений на 1м2 стены.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 06:07
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


А если это склад и из проемов только доквеллеры с тамбуром? Какой смысл? А по СП 23-101-2004 получается, что 0,75.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 07:40
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Какой смысл?
Вы саморезами будете сендвич протыкать? Саморезы будут металлические? он будут созавать мостик холода?
-----------

Если вы ответили "да" то смысл теплотехнической неоднородности состоит в учете этих самых мостиков
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 14:01
#8
Фоса

Главный инженер
 
Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68


Aндрeй, вы когда нибудь бидели такие картинки цветные, где спец.прибором (тепловизором) просвечивают фасады зданий на предмет теплопотерь? Как правило, наибольшие теплопотери - окна, швы между панелей, места опирания плит перекрытия (монолитное домостроение). В этих местах на картинках преобладает красный цвет.
Это и есть физический смысл коэффициента теплотехнической неоднородности. Т.е. когда производится расчет, мы не можем указать конкретное сечение стены, а считаем по условному разрезу. Чтобы учесть все эти нюансы - коэффициент и нужен.

Если в СНиПе он есть, а СНиП действующий, то почему-бы не воспользоваться?
Фоса вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2008, 00:39 коэффициент теплотехнической неоднородности
#9
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Небольшое уточнение - правильно коэффициент теплотехнической ОДНОРОДНОСТИ. Небольшое дополнение - в СТО 00044807-001-2006 конструкций стен поболее в сравнение с СП 23-101-2004. Принимается для предварительных расчетов.
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > коэффициент теплотехнической неоднородности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. favorite Конструкции зданий и сооружений 80 01.12.2023 19:41
Коэффициент учитывающий влажность Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 6 06.06.2007 11:26
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 Andy_BV SCAD 2 15.03.2007 17:07
Коэффициент сжатия текста DANZZ AutoCAD 2 21.09.2006 13:26
Коэффициент инфляции Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 1 14.05.2006 16:57