инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Цитата:
Цитата:
Я вам про физику резонансных процессов сооружения говорил. Откройте старый СНиП II-6-74, где в п. 6.21 найдете, что критическая скорость ветра определяется для сооружения так, как я показал ранее; с учетом периода колебаний, который уже, как функция, содержит в себе аргументы, являющиеся переменными величинами по части размеров, формы сооружения и проч. Резонансные усилия (п. 6.23), разумеется, зависят и от материала и от конструктивных особенностей сооружения Последний раз редактировалось kopekopa, 07.12.2013 в 14:47. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Так вот. Физика колебаний такова, что при при достаточно больших потерях в материале колебания просто невозможны. Помните виды переходных характеристик при единичном воздействии. Именно таким образом и проверяется эффективность установленных на сооружении гасителей колебаний...Оттягивается ствол тросом, а потом отпускается....
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Колебаться, конечно будет все, на насчет возникновения резонанса - очень большие сомнения. Если труба в башне - во первых ветровой поток будет сильно "разбит" решеткой башни, а вихри для возникновения резонанса должны срываться регулярно. А во вторых ствол трубы к башне крепится достаточно часто, а явление резонанса начинает проявляться все таки с некоторой величины соотношения длины к диаметру. Чтобы в случае трубы в решетчатом стволе получить резонанс - это надо быть очень удачливым человеком.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Мало ли как и что выглядит..
Делали обследование труб сочинской ТЭЦ - и там нашли последствия подобных явлений... Практически все сооружения башенного типа из стали- потенциально опасны в этом отношении... Вот если бы в трубы поясов бетон залить... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ну я не думаю, что все так страшно. Тем более касаемо просто башен решетчатых (тоесть без стволов всередине) явление резонанса для них практически нехарактерно. Разве для отельных элементов.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно и золотую поставить - смысл? То что назначение каркаса воспринять все нагрузки и разгрузить ствол, я думаю тебе должно быть понятно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 43
|
Считаю по СП 20.13330.2011 вытяжную трубу в башне на резонансное вихревое возбуждение и получаю максимальную нагрузку вверху трубы 2т/м, для сравнения от расчетного ветра нагрузка 0,15т/м.
Чтото очень сомневаюсь насколько реальны полученные результаты, но в формуле кроме собственной частоты ничего не поменять! Fi(z)=0,75 х П х Vcr,i'2 х Cy,cr x Ф(z) x d/б = = 0,75 х 3,14 х 21,9 x 21,9 х 0,3 х 1 х 3/0,05 = 20330 H = = 2,07т Vcr,i = fi x d/St = 1,46 x 3/0,2 = 21,9 м/с fi = 1,46 Гц d = 3 м St = 0,2 Cr = 0,3 Ф = 1 б = 0,05 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Сообщений: 55
|
Считал недавно фундамент под устройство деманганации (тоже стальная труба ф3.2м). Так вот сначала тоже хотел вручную посчитать сбор нагрузки от ветра, потом плюнул и воспользовался приложением SCAD. Там все очень просто. Советую посчитать там. С этим сбором нагрузок и расчетом прошли экспертизу.
__________________
Покой нам только снится |
|||
|
||||
Цитата:
Собственно большая нагрузка на трубу вызвана не срывом отдельного вихря, а накоплением энергии в колеблющейся трубе. За один период колебаний она рассеивает какую-то долю энергии полученной от предыдущих вихрей (степень рассеивания можно охарактеризовать логарифмическим декрементом) и сразу же получает новую порцию. Труба совершает изгибные колебания и нагрузка инерционная. Цитата:
Интересно, какую расчетную схему вы приняли для определения собственных форм и частот? А ещё интересно не гасит ли часть колебаний удар трубы об упоры в местах крепления?
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Цитата:
Какую частоту собственных колебаний тогда берёте - относящуюся к колебаниям башни. А вихри срываются с трубы. Сам думал на эту тему. Все таки по идее в резонанс должна входит как бы "подконструкция"-труба. Но какова её расчетная схема? Неразрезная балка?
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? | net imeni | Металлические конструкции | 5 | 07.09.2011 14:27 |
расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость | aalliissaa | Металлические конструкции | 8 | 30.07.2010 06:00 |
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. | анатол | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.03.2010 19:02 |
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную | vpn20 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2009 11:17 |