Высокопрочные болты
Конструктор
Саратов
Регистрация: 08.10.2004
Сообщений: 1,000
|
||
Просмотров: 7536
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
по серии 2.440-1
болт М24 затягивается в твоем случае на 23 тс. М20 высокопрочный не видел еще. Значения контролируемого усилия натяжения Р для высокопрочных болтов из стали 40Х “селект” приведены в табл. 45; (пособие к СНиП II-23-81) Номинальный диаметр db, мм M20 - 189 (18,9)кН (тс) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
ПАчему тогда изготовитель предлагает на него натяжение 16тс (по секрету между нами - изготовитель "(тут фирма которая хочет стать на всю еврп. ч. росс. законодателем моды КМ и КМД)"
Либо у них там лабухи сидят, либо мы дураки. Я всю жись щитал шШто натяжение на болт не должно превышать 0.15 расчестного усилия. Б.Л.Я.(или для ) ИЛИ КАК?????????????????? |
|||
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Господин alex_bay.!
В соответствии с укзаниями по выполнению соединений на болтах разработанных ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова(Москва 1987),расчётное значение усилия натжения высокопрочных болтов принято равным: P= 0.7*Rbun*Abn Rbun –наименьшее временное сопротивление болта разрыву, Abn - площадь сечения болта нетто. Способ регулирования натяжения болтов- по углу поворота гайки(«по α»).В случае невозможности обеспечения регулирования усилий по углу повопрота, регулирование усилий допускаетсяпо моменту закручивания («по М»).При этом расчетный момент закручивания должен быть увеличен на 10%. Расчётные значения момента закручивания,коэф. закручивания и угла поворота принимаются по «Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций» (Москва, 1988 г.). Дополнительно смотри «Пособие по проектированию стальных конструкций (к СниП-II-23-81*) и справочник проектировщика «Металлические конструкции» т.1. И.В |
|||
|
||||
мосты Регистрация: 21.01.2005
78
Сообщений: 51
|
По поводу высокопрочных болтов интересно написано в СНиПе 2.05.03. Мосты и Трубы. пункт 4.100 и далее.
В мостостроении высокопрочные болты - один из основных видов соединений. так и называецца "Фрикционнное соединение" - потомучто усилие передаёцца через силы трения возникающие в соединении. Зависят от вида соединяемых поверхностей, их количества, и от силы натяжения болта. Сила натяжения зависит от площади болта, от его стали, и от коэф. надёжности. чем больше усилие в соединении - тем больше количесво болтов. Наиболее часто применяемые - М24. М20 - реже. усилие наряжения для М20 - как и было сказано, 18,9 тс. Вообще - интересно. обычный болт работает и на смятие и на срез и на изгиб. как и заклёпки. а высокопрочный болт - только на растяжение. А клёпанные фермы - песня ! (могу говорить про мосты долго |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
Цитата:
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
Я брал здесь:
http://allfiles.ru/link2.asp?link=/s..._T1.part01.rar
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||