| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2010, 20:33 | #1 | |
Подключение лифта если в доме один ввод
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 17991
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Конечно, от распред.панели ВРУ вести кабель на ВРУ-лифтовое. Естественно эта линия должна быть защищена автоматом или предохранителями.
Единственное, необжодимо смотреть, что бы не было перегрузки по току питающей линии на вводе ВРУ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Проблема-то не в этом, а в том что нет второго ввода, а согласно СП-31-110-2003 лифты являются потребителями 1 категории. А сам дом такой этажности - 2 категории. А при кап. ремонте сетевая организация не заставляет менять ВРУ и делать второй ввод в здание? Если нет, то конечно подключай от существующего, но надо иметь ввиду, что экспертиза может вспомнить по 1 категорию. (как вариант, может быть ВРУ лифта подключить с верхних зажимов ВРУ дома, чтобы по крайней мере срабатывание защиты во ВРУ не тянуло за собой отключение лифта, но это так, мысли вслух).
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Yuliya1204, выход всегда есть! Точнее 2 выхода. Вот, например, два уже предложено. Третий выход предложу я - запитать весь дом еще одной линией. (правда это более сложно, но тоже вариант). Тогда и категорийность всего дома будет соблюдена.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Выходит что согласно СП31-110-2003 таблица 5.1 лифты (и еще ряд потребителей) жилых домов не зависимо от этажности должны быть запираны по 1 кат. надежности электроснабжения, т.е. иметь 2 ввода с АВР.
Квартиры жилого дома должны быть запитаны по 2 или 3 кат. в зависимости от этажности. Но у Yuliya1204 всего 1 ввод, как ему быть, куда деваться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |