15.09.2017, 16:15 | #1 | |
Как правильно запроектировать внутренний противопожарный водопровод
проектирование
Волгоград
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 3941
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Цитата:
Цитата:
Насчет времени - вы же требуемую величину потока знаете, диаметр и длину труб знаете. Стартовать будет по кнопке в шкафу (высота здания < 50м) - пока нажмут и рукав раскатают, уже скорее всего заполниться. А по нормальному сначала рукав раскатывают, иначе есть риск им и получить - сжатый воздух тоже сила Это же все не автоматическая система. А так навскидку только из СП5 могу сказать - время выхода пожарных насосов в рабочий режим не более 10 мин. Но это уже автоматическая установка водяного пожаротушения. Последний раз редактировалось Сергей812, 16.09.2017 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
жокей устанавливается в спринклерных автоматических системах пожаротушения для поддержания давления в допустимых пределах (протечки небольшие неизбежны при разветвленной сети трубопроводов). А ВПВ работает в ручном режиме - пока не откроют кран и не нажмут кнопку/не сработает датчик потока - насос не стартует. Вы СП10.13130 принципиально не смотрите?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
СП10.13130
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- И в вашем случае что вообще жокей будет делать? Насосы "под водой", далее задвижки в отапливаемом помещении и сухотрубы - жокей будет поддерживать давление в основном насосе до задвижки?) Где требуется автоматический пуск ВПВ при водозаполненных стояках - там, возможно, и понадобиться жокей. Но до 50 метров в жилых домах запуск от кнопки, и даже если вода не на всю высоту стояка - насосы все равно будут под водой за счет давления на вводе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как увеличить коэффициент устойчивости системы? | Снежный человек | SCAD | 21 | 19.04.2017 16:22 |
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? | Sokrat | SCAD | 27 | 16.12.2015 11:59 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |