Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?
John1986
 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 42

Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Детали вопроса:
В здание пожарного депо было две венткамеры (одна для АБК, вторая для помещений пожарной техники с мастерскими)
Заказчик попросил убрать или обосновать необходимость венткамер.
С вентиляцией для АБК вопрос решается размещением ПВ в коридорах, но вот как быть с помещением пожарной техники?
Выхлопные газы через специальные установки Совплим. Пыль от точильного станка уходит в циклон небольшой. Остается ПВ и один местных отсос над вулканизатором.
Пару лет назад, по одному пож.депо в экспертизе написали следующее: "Отсутствует помещение вытяжной венткамеры, предназначенной для расположения в ней вытяжных вентиляторов от систем местных отсосов" без ссылки на норматив.

В нормативах есть следующие указания:
СП 113.13330.2012
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.

СП 60.13330.2012
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.

Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли про возможность организации вентиляции без венткамер?
Спасибо
Просмотров: 3724
 
Непрочитано 03.11.2017, 20:02
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


какая категория по новому расчёту?
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 10:00
#3
John1986


 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
какая категория по новому расчёту?
Категория здания? Если да, то В
Помещения пожарной техники и смежные мастерские В2-В4
John1986 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2017, 10:12
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от John1986 Посмотреть сообщение
Категория здания? Если да, то В
Помещения пожарной техники и смежные мастерские В2-В4
Ну и действуйте в соответствии с процитированным Вами же пунктом СП 60.13330.2012 7.9.2

Он как раз для случаев "заказчик хочет". Это обойдется (скорее всего) дороже выгородки венткамеры.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно организовать вентиляцию в квартире с газовой колонкой и плитой? Сергей Юрьевич Инженерные сети 25 05.12.2015 19:16
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию ? Wertgan Архитектура 1 21.04.2011 18:03
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03