Расчет нагрузок высотного здания
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 4233
|
|
||||
В СП 20.13330.2011(2016) прописана четкая методика расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки (Ваше здание, очевидно, должно попасть под п. 11.1.8 в). Я бы не рекомендовал просто искусственное двукратное завышение нагрузки - ГГЭ в праве потребовать "нормальный" расчет. Плюс не забудьте проверку комфортности нахождения людей в здании. А вообще - учитывайте все нагрузки, прописанные в СП20. Почитайте еще МГСН. Offtop: И отдайте здание профессионалам.
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 17
|
Цитата:
Задача учебная, ГГЭ точно не будет :-) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
А я то думал на башне "Федерация" ветровая мельница наконец-то появиться .
Если задача учебная - считать можно в SCAD, статическая составляющая считается вручную, пульсационную - программа считает автоматически. Проблема в том, что пульсационная составляющая может складываться из колебаний здания + колебаний собственно опоры. Я сомневаюсь, что в рамках расчета опоры можно выполнить расчет здания в целом совместно с опорой - это задачи слишком разные по трудоемкости. Kдин=2,0 - весьма нормальный запас дает (это когда вся статическая ветровая нагрузка сразу умножается на два). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Нет, пока Лахта-Центр рассматриваю ))) А опорой как раз его ядро жесткости является. Я думаю стойка диаметром 26,5 метра с толщиной стенки 2,5 метра должна пройти :-) Последний раз редактировалось D_G, 20.11.2018 в 08:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" | K'TyH | Основания и фундаменты | 10 | 05.07.2017 09:38 |
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение | mmik | SCAD | 3 | 15.06.2012 16:45 |
расчет промышленного здания | Dinar^^ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.05.2012 22:39 |
Динамический расчет стержня высотного здания | Aleksandrius | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2007 08:19 |